千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖

[求助][讨论]电源貌似漏电,高手解答!...

[复制链接]
zlfxh007 发布于: 2011-10-22 11:40 4008 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一小区,机房配备32路视频监控其中7个球和25个背景音箱。

监控全部用75-5 96编视频线传输,电源线由于距离近,用UPS带动bv1.0*2,背景音乐用rvv2*1.5传输。

现在出现的问题是:监控的电源和背景音乐的电接上市电马上跳总闸,任意一个单系统接上就没有问题。还有就是下大雨(特别大的)单系统也要跳闸。

初步查原因是由于漏电,但是用漏电测试仪测试也没有漏,现在一头雾水了!

是否是功率不够,是否要换主入户电源线和闸。

或者是增加隔离变压器。

或者是我电源线用的差,要换电源线。

在线等待高手讨论!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

游玩R者 发表于 2011-10-22 16:01:00
估计接地有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

楼宇对讲系统 发表于 2012-1-13 15:09:00

我是进来打酱油的,打酱油。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

thomasmao 发表于 2012-2-13 15:45:00
是不是开关选的太小了,功率不够?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

jie670 发表于 2012-9-25 11:17:00

问题解决了吗?首先你选用的是不是带漏电保护的开关,如果是,建议更换为不带漏电保护的开关,因为带漏电保护后,在系统开机时瞬间电流过大,容易误保护;二是,可能为空气开关的容量过小,更换大一级的开关;三是,可能为线路本身存在零线与相线偶发性短路,接触面积很小,偶然发生后又不短路了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城