EST CGP使用说明(Ver 2.3)


一、            CRT简介

1.程序简介

CRT程序为32位WIN32 程序, 须运行于32位WINDOWS操作系统如WINDOWS 98/NT4.0/2000/ME/XP, 程序保持与EST消防主机的通讯联系,接收火灾主机的信息,并加以处理以文本和图形方式显示出来。 程序具有开放性. 即用户(具有管理人员级别)可以自行编辑CRT中的设备(模块,探头,楼层立面图), 修改平面图(WINDOWS BMP格式), 设置软件特性。对于EST3还可以在软件中进行盘消音,复位等操作。

2.运行此程序的软硬件要求:

(1). 硬件

l        CPU 为Pentium III 600 以上

l        内存64M 以上,WINDOWS NT/2000/ME/XP 要求128M以上

l        硬盘 10G 以上(考虑要附加存储日积月累的报警信息)

l        显示器 17 ” 以上(考虑1024*768显示模式)

l        显示内存8M 以上(考虑1024*768显示模式下可达16位彩色)

l        双串口,至少一个USB接口

l        声卡,音箱(可选备用)

l        如果消防系统较大(探头多,楼层多), 则应相应提高硬件的配置,如增加内存。

l        打印机推荐EPSON的LQ-300K

(2). 软件

l        操作系统为中文WINDOWS 98/NT4.0/2000/ME/XP

l        屏幕分辨率置于1024X768, 象素点为16位彩色

3制作CRT需要的信息

l      消防主机的类型(IRC3, EST2, EST3等),消防主机CPU 及SDU的版本号

l      大约的探头模块总数, 及其信息描述如安装地点, 报警提示等

l      楼层建筑表现图, 立面图, 各楼层平面图以及其图形格式

l      工程名称及其概况

4.须输入的探头或模块的信息

l      设备地址 如 0101(IRC3), 0203(EST 2), 01020126(EST3)

l      类型 如 siga_ct1, siga_ps, siga_iphs

l      所在楼层 如01层

l      安装地点 如123室

l      用户信息 如 烟感探测器

l      备注


二. 安装方法

参见安装说明


三. 运行方法

1、  双击桌面中CRT图标, 或

2、  ① 在“开始”中选择“运行”,在打开中键入CGP.EXE所在目录,一般为c:\cgp\crt_pro\bin\cgp.exe

② 按“确定” , 或

3、  在资源管理器中双击cgp.exe 运行

4、  若是运行演示版本程序,则为demo.exe


四. 程序使用说明

1、  程序运行时,首先出现EST CRT的扉屏画面,短暂停留片刻自动消失。 程序首先进入封面窗口。

2、  整个界面分为子窗口(主画面),菜单,按钮面板,信息窗,控制面板,状态条六大部分。

(1)   主画面包括

·         封面图——工程建筑的表现图,展示建筑的外貌

·         立面图——建筑的立面图,以楼层立面的颜色直观地表示各个楼层的状态(见图例)

·         工程窗口——以树的形式显示楼层,元件,类型等工程数据

·         楼层平面——在平面图中布置有位于本层的所有元件,以元件图标的颜色表示各个元件的状态(见图例)

·         数据库窗口——以表格数据库的形式显示元件,楼层,类型的数据。主要用于编辑和检索工程数据

(2)   菜单含

①   文件

EST介绍——弹出EST简介窗口

工程介绍——弹出工程简介窗口

选项——改变用户选项,设定程序运行的特性

退出——选此项则退出程序,必须之前要以系统管理员的密码登录进入系统

②   数据库

打开数据库——在客户区显示数据库窗口

查询元件——弹出元件窗口,查询元件信息

查询楼层状况——暂不可用

③   通讯(在工程数据窗口激活时可用,一般不须在此设定,而在PROJECTINFO.TXT中设定)

设置串口IRC3——设置串口与IRC3的通讯参数

连接EST3——设置串口与EST3的通讯参数

④   记录(在数据库窗口激活时可用)

过滤——在过滤对话框中输入过滤条件,使数据库只显示符合条件的记录。设定的条件包括元件类型,楼层,地址范围,用户信息,各个条件可以进行逻辑与,或,非操作。请注意字母的大小写。适当过滤后可以大大提高程序的数据库操作速度。

选择——在选择对话框中输入选择条件,使数据库中符合条件的记录被选中(以绿色背景色表示)。设定的条件包括元件类型,楼层,地址范围,用户信息,各个条件可以进行逻辑与,或,非操作。按钮“高级”可以根据元件特定的项目的内容来选定记录。请注意字母的大小写。

查找——按照元件地址在数据库窗口中定位指定元件的记录


⑤   登录

输入口令——输入密码以相应的身份进入系统,此次登录有效期为5分钟,逾期必须再次登录

取消口令——操作员退出较高级别的身份,以操作员身份进入系统,此次登录有效期为无限长。(系统默认为操作员身份)

⑥   窗口

打开楼层——打开楼层平面图窗口,具体楼层在按钮面板上的打开

关闭楼层——关闭当前楼层平面图窗口。

图例——显示图例

关闭——关闭当前窗口,只能关闭平面图窗口,关闭其他窗口时实际是最小化窗口

平铺——将所有打开的子窗口平铺排布

排列——将所有打开的子窗口重叠排布

最大化——将当前子窗口最大化

最小化——将当前子窗口最小化,下一个子窗口将最大化

工程窗口——将工程窗口激活

封面窗口——将封面窗口激活

立面窗口——将立面窗口激活

楼层窗口——若已经有打开的楼层,则引导出子菜单,显示所有已经有打开的楼层,点击其中一个楼层将其激活

数据库窗口——将数据库窗口激活

⑦   帮助

H.主题  暂不可用

A.    关于  显示程序版本信息

(3)   按钮面板含

EST介绍——弹出EST简介窗口

工程介绍——弹出工程简介窗口

关闭——关闭当前窗口,只能关闭平面图窗口,关闭其他窗口时实际是最小化窗口

元件——弹出元件窗口,查询元件信息

楼层——弹出楼层下拉列表,选择后打开平面图窗口

图例——显示图例

数据——在客户区显示数据库窗口

设置——改变用户选项,设定程序运行的特性,需要以系统管理员的密码登录,若选中保存设置,则这些设置将保存至硬盘。

退出——选此项则退出程序,需要以系统管理员的密码登录

过滤——在过滤对话框中输入过滤条件,使数据库只显示符合条件的记录

选择——在选择对话框中输入选择条件,使数据库中符合条件的记录被选中(以绿背景色表示)

查找——按照元件地址在数据库窗口中定位指定元件的记录


(4)信息窗

以表格数据库的形式按照报警,监视,状态,故障,全部分类显示各种信息,信息以时间排序,包含元件的地址,状态,详细信息等内容。操作人员可以在右边的信息窗显示种类,切换实时信息和历史记录。注意,察看历史记录时选择的日期跨度不应很长,否则消耗系统资源,进而使程序响应变慢。一般不应超过一周,具体应视日均信息量而定。

(5)控制面板

盘消音——对EST3主机进行蜂鸣器消音操作

盘复位——对EST3主机进行复位操作

报警消音——对EST3主机系统的声光报警装置进行报警消音操作(必须以系统管理员的密码登录进入系统)

(6)最底行状态栏显示

1

2

3

4

5

6


0        帮助信息 动态显示鼠标所指处的帮助信息

1        运行模式

l               工作模式  为正常运行模式

l               编辑模式  可编辑设备信息

2        处于报警、故障、监视、监控状态的信息数量

3        N/A

4        工程名称

5        与EST消防主机的连接状况

6        N/A

3. 正常启动程序则进入运行模式。

(1) 主画面为建筑物立面图,当鼠标指向某楼层时状态栏会有相应的楼层指示,在此单击鼠标会打开此层的平面图,若某层有元件发生报警,监视、故障或状态信息时,此层区域会相应地变成红、青、黄、蓝色,若此层的元件包含两种或以上状态,则显示为优先级高的一种状态颜色,优先权由高至低分别为报警、监视、故障、状态。

(2) 菜单  同封面窗口的菜单

(3) 状态栏  同封面窗口的状态栏

(4) 右侧控制面板含下列按钮

l        图例说明     探头为蘑菇形, 模块为方块, 闪亮表示待确认, 红、青、黄、蓝色分别表示报警,监视、故障或状态

4.  点击建筑物立面图某一层的区域或从对话栏调出楼层下拉列表中可打开楼层消防平面布置图。

(1)         主画面为此层面的平面图,其上分布有图例所示的探头设备,如将鼠标指针指向探头,将出现一个小窗口, 显示探头的简要信息:地址,设备类型,安装地点,状态,元件类型,或当指向探头时鼠标形状变为手形时,单击左键,则弹出设备信息对话框(见后)。当某层有探头报警时,程序会自动切到此层平面图,此时报警的探头由绿色变成红色,并且闪亮,用户点击此点时,弹出对话框,指示此探头处于报警状态。确定后此探头变成红色常亮,用户亦可单击此探头察看此探头的详细信息。

(2)         菜单同立面图的菜单

(3)         状态条同前

5.   启动程序时按F10键,输入系统管理员口令后,进入编辑模式。

     其用法详见EST CGP make.doc

6.  各种用户界面元素的用法

(1)   数据库

以表格的形式按元件地址的增序显示设备的各项内容: 如地址、设备类型、安装地址、所在楼层、用户信息、坐标、备注、选择标记、个性码。

B.       过滤

设定过滤条件可限定列表只列出符合特定条件的设备,这些条件包括:设备编号范围、所属楼层、设备用户信息、设备种类等, 只有全部符合这些条件才显示在设备查询列表框中:

l        设备编号范围 可以指定某个地址的设备

l        所属楼层 可以指定某个楼层的设备

l        设备用户信息 可以指定特定用户信息的设备

l        设备种类 可以指定某种类型的设备

例如,欲只察看“01层“的“siga_ct1“元件,则在打开过滤表单后,选中Filterd检查框,在Type条件中,选择复合框中的“siga_ct1“,点中选定类型;在Floor条件中,选择复合框中的“01层“,点中选定楼层;然后点击确定按钮。这时数据库窗口只显示“01层“的“siga_ct1“元件。

B.       选择

通过设定选择条件使数据库中符合特定条件的元件被选择(以绿色背景表示),设定的条件包括元件类型,楼层,地址范围,用户信息,各个条件可以进行逻辑与,或,非操作。按钮高级可以根据元件特定的项目的内容来选定记录,这一功能让用户更自由地选择元件。请注意字母的大小写。

l        设备编号范围 可以指定某个地址的设备

l        所属楼层 可以指定某个楼层的设备

l        设备用户信息 可以指定特定用户信息的设备

l        设备种类 可以指定某种类型的设备

例如,欲只选择地址在1030001-1030060范围内的“烟感探测器“元件,则在打开选择表单后,先将所有元件取消选择,方法为:取消选中Select检查框,在四个条件中的All/Spec中全都选中全部,然后点击确定按钮,这时数据中选中记录数为0了(可以察看数据库窗口的状态栏提示),第二步是选择指定记录:在Address Range条件中,在编辑框中输入“1030001-1030060 “,点中选定地址;在UserMessage条件中,选择复合框中的“烟感探测器“,点中选定类型;然后点击确定按钮。这时数据库窗口将选择地址在1030001-1030060范围内的“烟感探测器“元件。

(2)   消防主机信息

以数据库的形式按信息发生的时间顺序示信息的各项内容:如确认信息否,状态,恢复,设备编号,时间,用户信息。

 

(3)   楼层状况

此对话框以树形结构按楼层和状态显示设备列表, 并且各楼层以页面分类, 双击树形结构的节点可以查看相应设备的详细信息

(4)   工程信息

显示工程名称、描述、楼层等信息

注意,用户不应修改此中的数据

(5)   设备信息

显示设备的各项数据

如地址、类型、楼层、安装地点、用户信息、备注、坐标

 在正常运行时进入则对数据只可察看,不可修改。

(6)   探头污染度报告

在以系统管理员的密码登录进入系统后,若CRT在线,点击右下角的“控制盘“按钮,可以进入EST3控制盘表单,在报告栏内,先在报告请求栏中设定需要查询污染度报告的探头,注意一次最好查询不超过一个盘的探头,然后点击“发布” 按钮,稍候片刻,系统会提示您报告完成。这时切换到查看灵敏度报告栏中,便可以看到各个查询的探头的污染度了。可以删除污染度较低的纪录,方法是:设定污染度的阈值,点击“删除” 按钮,则所有污染度低于此阈值的纪录均被删除。

 

7.  口令字:

l          0000 参观者口令

l          1111 操作员口令

l          **** 管理人员口令

l          请勿修改口令