请教V25-B+C/3+NPE与V25-B/3+NPE各代表什么?区别是...

[复制链接]
zyjzyjgf 发布于: 2011-10-9 00:07 1077 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有没有人告诉我:V25-B+C/3+NPE与V25-B/3+NPE是什么意思?在网上查了,也没有查到。它们的区别是什么?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Haidej 发表于 2011-10-10 09:01:00

V25-B+C/3+NPE 是 B+C复合型防雷器,三相 带NPE地中保护

 

V25-B/3+NPE 是 增强型防雷器,三相五线制 Imax(8/20)100KA

 

 

两者都要几千块一个,而且第二个要比第一个贵啊

 

 

我做国产防雷器,有需要可以联系扣扣773032994,

[此贴子已经被作者于2011/10/10 9:02:03编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zyjzyjgf 发表于 2011-10-12 23:35:00
自己顶