千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47698 |主题: 65961|排名: 2 

发新帖

[求助]视频图像漆黑,扭曲...

[复制链接]
倪炜电脑 发布于: 2011-10-8 16:19 895 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
效果如图。装在电镀车间的。接头腐蚀严重,首先是更换接头。两边接头全部重新做过了。原先是免焊的,现在全部焊接。故障依旧,之后换电源和摄像头,还是老样子。线没有测量,有图像的阴影总以为线是正常的。现在该搞的全部搞过了。还是找不出什么问题。希望大家有经验的帮帮忙

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

zhongxin6868 发表于 2011-10-8 16:54:00
电镀车间空气里面含有酸性气体( 产品电镀前需要酸洗)  腐蚀设备 线路等等 如果不用防暴监控产品    安装了1-2个月就会出现很多问题的  安装的时候一定要做防水密封处理  一般这些厂家我们都不做 如果一定做的就要按照防暴规定来做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

qun123456 发表于 2011-10-8 17:14:00
地环路干扰,鉴定完毕。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gongxiangdong 发表于 2011-10-8 17:40:00
  我想问下! 这条传输用的线缆有没有换!  我这完全都没有了屏蔽网作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yekai169 发表于 2011-10-8 20:17:00
交叉测试各个组件。 貌似线断了可能性有点大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

大秦安防 发表于 2011-10-8 20:20:00

线进水了 或腐蚀 是哦遇到过这样的情况

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

优视天下 发表于 2011-10-8 23:44:00

老实说,我不知道是什么原因,占个位,听别人解释

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yulihao1215 发表于 2011-10-9 09:10:00
线短路了~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

路途 发表于 2011-10-9 09:13:00

路过,来学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

slzxgyw 发表于 2011-10-9 09:50:00

路过,来学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

dahong1975 发表于 2011-10-12 09:21:00
线路氧化,更换线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

新天地智能化 发表于 2011-10-12 09:30:00

我碰到过,只要前端摄像机没有问题,那就是线路问题了,换线绝对可以解决的~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

worryking 发表于 2011-10-12 09:32:00

看起来是线路腐蚀以后造成的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

巴蜀游侠 发表于 2011-10-12 09:37:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报