都市稻草人 发布于: 2011-10-3 21:34 853 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
对射前端信号线用万用表直流档测电压为0,无论是否报警状态电压都为0,这两根信号线是接在八路地址码模块上的,然后就在八路地址码模块上量这根信号线两端电压,显示2点几伏。连续测试几对都是如此。对射的状态都是常闭,所以前端电压为0是对的,因为是短路,但是八路地址码模块上为什么会有电压呢,应该也是由于前端短路电压为0 啊。 ps:对射至八路地址码模块有50米左右的距离。 求指教。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小白芽 发表于 2011-10-4 10:19:00
总线输出 好像是9V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2011-10-4 14:07:00
以下是引用都市稻草人在2011/10/3 21:34:00的发言:
一点都没有矛盾,完全对的。

首先,线缆是有阻抗的;

其二,要考虑线尾电阻。

也就是说DS7432 八路模块信号输入端并不处于短路状况;

所以,在八路地址码模块上量这根信号线两端电压有2V左右的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
都市稻草人 发表于 2011-10-4 20:12:00
以下是引用专业总线报警系统在2011/10/4 14:07:00的发言:

一点都没有矛盾,完全对的。

首先,线缆是有阻抗的;

其二,要考虑线尾电阻。

也就是说DS7432 八路模块信号输入端并不处于短路状况;

所以,在八路地址码模块上量这根信号线两端电压有2V左右的。

恩,完全明白了。线尾电阻忘记考虑了,谢谢
[此贴子已经被作者于2011/10/4 20:12:28编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
都市稻草人 发表于 2011-10-4 20:13:00
以下是引用szwlx888在2011/10/4 9:50:00的发言:
对射的报警输出是开关量,当然没有电压。 模块防区接口是有电流输出的,电流回路就是通过对射的继电器通断来判断是否报警。

学习了,谢谢
[此贴子已经被作者于2011/10/4 20:16:23编辑过]