施工线材选用技巧...

[复制链接]
mlcml 发布于: 2011-9-27 23:36 633 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本着经济、适用、方便和安全的原则,说说大家在选取线材时有什么规律可寻的?

 

我所了解稍微详细的就是视频线75-3,75-5,75-7  超五类(网线)传输和光钎传输

 

 

这里想请教几个问题:

      1,摄像机电源线的选择50m内、50~100m、100~200m、200~300m、300m以上......你们是以超过多远距离用220V(用什么规格的线传220V)供电到摄像机下,然后转DC12V或AC24V;DC12V衰减厉害,通常用什么规格的线传输,以及传输距离的关系;同样AC24V传输距离和线材规格关系。

      2,拾音器的线材如何选取,同样距离和线材规格关系。

      3,RS485控制线,控制距离和线材规格关系。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jgswwz 发表于 2011-9-27 23:50:00
同求解答,学习中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cp344969552 发表于 2011-9-28 09:32:00

我们采用的100米以内的是采用开关电源。100米以外的是采取220转12伏或者24伏。电源规格 RVV2*1.0

控制线采用的是RVVP 2*1.0

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mlcml 发表于 2011-9-28 12:10:00
有常做施工的达人指导一下,学习......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
whcgkj 发表于 2011-9-28 12:24:00
200米用开关电源 电源线RVV 2*1.0 控制线RVVP 2*1.0
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
keqi84 发表于 2011-9-28 16:03:00
路过取经
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
metallica0103 发表于 2011-9-28 16:35:00
同意4楼的,但是100m之内的点位是球机的,还是建议前端取电的好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
iehongye 发表于 2012-2-29 11:28:00
50m用开关电源,再长用rvv2*0.5以上线材220V转DC12V(AC24v).控制线最好用屏蔽线