千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]弱电系统垂直干线不得不与强电共一个竖井,如...

[复制链接]
yzlipeng 发布于: 2011-9-26 22:39 2374 次浏览 33 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
某建筑,只设计了一个电井,没办法强电弱电只能放一个井里面,而且这个井就与电梯井挨着。在这里布弱电行么,如果把垂直干线布在接地的金属槽里面,靠谱吗。 麻烦有经验的朋友给指点以下,多谢!
回复

使用道具 举报

已有33人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haihualiu 发表于 2011-9-27 08:43:00
<p>把强电的线槽和弱电的线槽间隔开足够的距离,照明的380V问题不是很大,主要是电梯的380V对视频干扰最大。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
k13984020127 发表于 2011-9-27 09:49:00
井挨着井问题不大,但是如果弱电走强电的槽就不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
karlzhang 发表于 2011-9-27 11:33:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gongxiangdong 发表于 2011-9-29 17:25:00
&nbsp;这样情况只可以避免干扰了。 你可以做一个质量好一点的弱电桥架。尽量阿布视频线靠到最边上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xj78187364 发表于 2011-9-29 22:56:00
<p><font face="Verdana">想干的人永远在找方法</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hades0422 发表于 2011-9-29 23:28:00
380的强电,用金属桥架隔30公分没问题的,国标上好像有定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
loveman911 发表于 2011-9-30 09:32:00
我觉得强电干绕问题不是很大,就是电梯的说不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qingxianglvcha 发表于 2011-11-16 11:37:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xuemanzhiman 发表于 2011-12-21 11:10:00
<p>了解下了</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
888cfj 发表于 2011-12-25 14:18:00
<p>我也觉得主要的干扰是电梯而不是380的强电,只要桥架隔开一点应该不是可以的</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xf411302 发表于 2011-12-26 08:44:00
只要一定的距离,另外强电,弱电不要放在一起就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dikai2011 发表于 2011-12-26 10:05:00
坐等强人解答。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
whwc76 发表于 2011-12-26 10:16:00
保持距离,在1m左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yegucheng 发表于 2011-12-26 14:00:00
国标就是20公分强弱电间隔
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
bin8811 发表于 2011-12-26 21:08:00
只要有一定间距问题就不大,反正井里面也是有一定的空间,尽量的避开强电槽就好了,至于电梯的380V这个干扰还是有些影响,如果方案允许变更的话,可以考虑使用光纤,这些情况我也遇到过很多的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
高科 发表于 2011-12-29 17:16:00
这个问题不大,只要弱电槽跟强电槽相隔一定距离就不怕
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
youbelle 发表于 2011-12-29 17:55:00
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_18">学习了 </div></td></tr></tbody></table>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
supermako 发表于 2011-12-29 21:06:00
学习中!谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
carrey 发表于 2011-12-30 11:23:00
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">GB 50312-2007</font>中</font><font face="Verdana">双方均在接地的金属槽道或钢管中 <font face="Verdana">380V&gt;5kV·A</font>&nbsp; &gt;150mm,具体有电梯不好说。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆