某建筑,只设计了一个电井,没办法强电弱电只能放一个井里面,而且这个井就与电梯井挨着。在这里布弱电行么,如果把垂直干线布在接地的金属槽里面,靠谱吗。 麻烦有经验的朋友给指点以下,多谢!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有33人评论
haihualiu
当前离线
积分
1342
沙发
haihualiu
发表于 2011-9-27 08:43:00
<p>把强电的线槽和弱电的线槽间隔开足够的距离,照明的380V问题不是很大,主要是电梯的380V对视频干扰最大。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
k13984020127
当前离线
积分
224
板凳
k13984020127
发表于 2011-9-27 09:49:00
井挨着井问题不大,但是如果弱电走强电的槽就不行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
karlzhang
当前离线
积分
477
地板
karlzhang
发表于 2011-9-27 11:33:00
学习中
回复
支持
反对
使用道具
举报
gongxiangdong
当前离线
积分
324
5
#
gongxiangdong
发表于 2011-9-29 17:25:00
这样情况只可以避免干扰了。 你可以做一个质量好一点的弱电桥架。尽量阿布视频线靠到最边上。
回复
支持
反对
使用道具
举报
xj78187364
当前离线
积分
2117
6
#
xj78187364
发表于 2011-9-29 22:56:00
<p><font face="Verdana">想干的人永远在找方法</font></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hades0422
当前离线
积分
717
7
#
hades0422
发表于 2011-9-29 23:28:00
380的强电,用金属桥架隔30公分没问题的,国标上好像有定义
回复
支持
反对
使用道具
举报
loveman911
当前离线
积分
673
8
#
loveman911
发表于 2011-9-30 09:32:00
我觉得强电干绕问题不是很大,就是电梯的说不好
回复
支持
反对
使用道具
举报
qingxianglvcha
当前离线
积分
569
9
#
qingxianglvcha
发表于 2011-11-16 11:37:00
学习中
回复
支持
反对
使用道具
举报
xuemanzhiman
当前离线
积分
444
10
#
xuemanzhiman
发表于 2011-12-21 11:10:00
<p>了解下了</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
888cfj
当前离线
积分
863
11
#
888cfj
发表于 2011-12-25 14:18:00
<p>我也觉得主要的干扰是电梯而不是380的强电,只要桥架隔开一点应该不是可以的</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xf411302
当前离线
积分
440
12
#
xf411302
发表于 2011-12-26 08:44:00
只要一定的距离,另外强电,弱电不要放在一起就行
回复
支持
反对
使用道具
举报
dikai2011
当前离线
积分
311
13
#
dikai2011
发表于 2011-12-26 10:05:00
坐等强人解答。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
whwc76
当前离线
积分
561
14
#
whwc76
发表于 2011-12-26 10:16:00
保持距离,在1m左右
回复
支持
反对
使用道具
举报
yegucheng
当前离线
积分
385
15
#
yegucheng
发表于 2011-12-26 14:00:00
国标就是20公分强弱电间隔
回复
支持
反对
使用道具
举报
bin8811
当前离线
积分
873
16
#
bin8811
发表于 2011-12-26 21:08:00
只要有一定间距问题就不大,反正井里面也是有一定的空间,尽量的避开强电槽就好了,至于电梯的380V这个干扰还是有些影响,如果方案允许变更的话,可以考虑使用光纤,这些情况我也遇到过很多的
回复
支持
反对
使用道具
举报
高科
当前离线
积分
521
17
#
高科
发表于 2011-12-29 17:16:00
这个问题不大,只要弱电槽跟强电槽相隔一定距离就不怕
回复
支持
反对
使用道具
举报
youbelle
当前离线
积分
312
18
#
youbelle
发表于 2011-12-29 17:55:00
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_18">学习了 </div></td></tr></tbody></table>
回复
支持
反对
使用道具
举报
supermako
当前离线
积分
471
19
#
supermako
发表于 2011-12-29 21:06:00
学习中!谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
carrey
当前离线
积分
530
20
#
carrey
发表于 2011-12-30 11:23:00
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">GB 50312-2007</font>中</font><font face="Verdana">双方均在接地的金属槽道或钢管中 <font face="Verdana">380V>5kV·A</font> >150mm,具体有电梯不好说。</font></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城