千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]球机控制的问题...

[复制链接]
阿丙 发布于: 2011-9-26 22:00 615 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近在一个工程上遇到两个球机,都装在4米多高的立杆上,有一个在机房用矩阵和工程宝都不能控制,拿工程宝在立杆下就能控制球机,测试从立杆到机房的控制线没有断,也没有短路,百思不得其解?

另外一个球用工程宝上在立杆下能控制,在机房就不能控制,无意之中发现只接一条控制线反而能控制了,就是控制不是太灵光,有停顿的感觉,这也是不理解的地方,两个球故障点在哪里?谁遇到过这种问题.

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
usee2008 发表于 2011-9-26 22:09:00
路过,留下脚印
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
阿丙 发表于 2011-9-27 06:33:00

有高手出来指点一下吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小白芽 发表于 2011-9-27 07:53:00
一个是距离太远  信号衰减原因  二个是控制的负极接了地  希望能帮到你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wwsc 发表于 2011-9-27 08:14:00
一个是距离太远  信号衰减原因 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
haihualiu 发表于 2011-9-27 08:55:00

 

      我遇到过类似的情况,也是前端有6个球机在机房控制一个不能控制,有一个控制失灵(前端接的是6路光端机其他4路球机正常)。拿工程宝到前端控制二个球机都正常,更换了光端机故障还是一样。后来直接把控制线换成RVVP2*1.0

后就正常了,和楼主的情况类似你查一查数据线吧。估计是信号衰减或者是信号干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yzc1981 发表于 2011-9-27 10:50:00
信号衰减有关吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
slzxgyw 发表于 2011-9-27 11:42:00

距离远信号衰减。

2个球机是2根独立的控制线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
majingde 发表于 2011-9-27 11:51:00
距离有多远,用的星型接法吧,尝试下手拉手接法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
阿丙 发表于 2011-9-27 14:46:00
2个球机是2根独立的控制线,矩阵后面有个485分配器,我是用工程宝一条一条测试的,也不存在星型的结构的问题,这两个球从控制室到立杆距离分别是60米和120米,控制线都用的是RVVP2*1.5,我觉得线应该没有什么问题。我想距离也不远吧,比他们更远的300米的都控制很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
w405581687 发表于 2011-9-27 15:12:00

首先 你要说明你用的控制线是什么类型的? RVV?RVVP?还是网线?

      若果你用的是RVV的线,估计是干扰问题,换成RVVP的试试。网线其实也可以的,距离短的话可以用下,这个成本低点,但是本人不建议用。

 

再就是你的线径 ,太细了的话距离远了是会衰减的,会造成控制不灵的问题。

    如果你用的不是国标的线的话 ,会有不足平方的问题,这个可以换大点的平方。

 

 

你的球技到机房的控制线路有多远?

线路附近有没有强电或者是大功率用电设备?

再就是你的线路是否有埋地段?

 

再就是你的控制线是否被接地了~~~~

 

 

这些都是要考虑的问题~~希望对楼主有帮助!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sulanmm00 发表于 2011-9-27 15:54:00
11楼说的有理,多谢指教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆