千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]求教,枫叶主机的智能防区报警后键盘报警,警...

[复制链接]
经过老伯家 发布于: 2011-9-24 12:33 5736 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求教哦 。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
南阳阿晓 发表于 2011-9-26 15:35:00
       是不是现在触发的是延时防区,键盘响30S(延时时间可以设置)以后警号才响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zqg0905 发表于 2012-9-15 23:26:00

看下警号的正负极接的对不,警号直接接在蓄电池上试下看看是不是好的。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
senboll616 发表于 2012-11-23 08:59:00

键盘响不一定代表报警,有可能是进入延时防区,提示请你输入密码,你要确定是否报警,你要看键盘ARM灯是不是闪烁;如果是报警而警号没有响的情况下,你可以从两点入手,一是用万用表量BELL+—级的输出是不是正常,二是看一下警号灯的接线是否正确(红色接BELL的+级,黑色接BELL的一级),三是测量警号是否是好的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加拿大枫叶报警中国总办事处  技术探讨:QQ1152856210

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
canon123king 发表于 2012-11-24 20:48:00
没用过枫叶...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
senboll616 发表于 2013-5-29 09:24:00

警号不响,有三种可能,一是警号本身,二是测试主板警号的输出电压,三是误认为布防延时为报警中

智能防区的设置,一要打开此功能,二是要选择二次触发有效,你看,是否做到了这些,如有不明白的地方,可联系0755-83022228

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城