[求助]16路监控电源使用集中供电电源能耐用吗??...

[复制链接]
青年近卫军 发布于: 2011-9-23 09:58 3803 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近做个16路的视频监控系统,本想采用16安的集中供电电源来为摄像头监控,可是承建商说集中供电前期稳定但是用不了多久就会出问题,不建议采用,建议用分电供应更稳定,这种说法是不是这样的呢,请教大家!
回复

使用道具 举报

已有31人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
优视天下 发表于 2011-9-23 11:00:00
可能的话,当然独立供电最好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
supgj 发表于 2011-9-23 11:31:00
各有各的好处,也有各自的短处,看环境各有取舍
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ydjm1982 发表于 2011-9-23 11:53:00

我还是喜欢独立供电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
888cfj 发表于 2011-9-23 12:17:00

我也是一般都用集中供电这样管理起来方便

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
青年近卫军 发表于 2011-9-23 18:20:00

顶一下,期待更多人的意见!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
青年近卫军 发表于 2011-9-26 09:24:00

 大家帮帮忙呀!!提些建议哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
rali 发表于 2011-9-26 09:27:00
集中供电 注意电压 个人施工 基本是独立供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chenshigu 发表于 2011-9-26 19:00:00

    若是每个摄像点的线距相差不多,电源线质量好,

可以考虑使用集中供电,参照2A/点的容量计算,即16路

监控使用32A的电源;这样做的优点是管理方便,安装

摄像头时不用担心触电;缺点是某一路电源出现问题则

影响全部.

 

    比较稳妥的做法是每个摄像点独立供电.这样做的

优点是电源质量比较好,某一路或几路出现问题不会影响

其它摄像点的正常运行,缺点是安装在室外时要注意防水,

防止触电.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
青年近卫军 发表于 2011-9-27 12:27:00

哈哈,谢谢楼上几位朋友哈!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
amwlpeg 发表于 2011-9-27 12:39:00

当然独立供电好啊!出问题都是一个的问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
y8719 发表于 2011-9-27 16:46:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
fftpp 发表于 2011-9-27 17:45:00
用了很多次集中供电,有不少教训值得学习啊 集中供电相当不错,起码我认为,但集中供电对线材、电源、布线规划要求高。 具体点:1、集中供电不是用一个电源,如果可以,请分成几路供电,尽量将线路长度相当的电源线合成一路。2、集中供电电源一定要购买品牌开关电源,电流最少富于50%。3、线路远在负载的情况下电压会降低,根据实际情况微调提升电压。4、线路太长时不建议集中供电,但没有办法的情况下只能加大电源线线径。 总体来说集中供电优势比较大,不必将电源放在前段,尤其是室外监控,电源不好处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
fftpp 发表于 2011-9-27 17:46:00
另外需要说明的是:质量好的工业开关电源远远比单个的那些电源要稳定,最长的都用了7年了还没有出问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
暖春堂 发表于 2011-9-28 09:46:00

集中供电比较好管理,维护也比较简单。如果担心一个损坏之后会影响整体可以在电源输出端分别安装2安培左右的保险管。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
juese 发表于 2011-10-5 22:10:00

喜欢用集中供电,优点是维护方便,独立供电要拉220的市电,接插座等不方便,在某单位做过维护发现壁虎跑到插座里面导致220市电短路,烧电源,并且不至一个,那个单位好几个都是这样烧的。

 

集中供电要想用好:

一要考虑距离,不能太远,集中供电不等于机房供电;

二要考虑电源线径,不能太细;

三要考虑电流大小,根据摄像机额定电流计算,还要加上线路损耗及产品本身实际功率,留有余地;

四要考虑产品本身质量。

 

这些把握好,用起来就爽。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yekai169 发表于 2011-10-5 22:58:00
安全是第一位的。 保护要做到位。 还是独立就近供电好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lzjy120 发表于 2011-10-6 11:06:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
dashouzhu 发表于 2011-10-6 11:15:00
最好能实践看看。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
罗非鱼 发表于 2011-10-6 12:47:00
以下是引用fftpp在2011/9/27 17:45:00的发言:
用了很多次集中供电,有不少教训值得学习啊集中供电相当不错,起码我认为,但集中供电对线材、电源、布线规划要求高。同感,千万不要一条线拉上去分16路哦,最好3-5路,有条件的话分两个开关电源4路电源上去,还有就是布线时分支接头处要做好线标,方便以后维修用。