以下是引用andy04911在2011/9/23 11:15:00的发言:谢谢楼上,这个倒还真没测,如果测出来阻值和新电缆数据有差异怎么办呢?换线的话客户恐怕很难接受了 这两路摄像机一个是固定在车间铁皮外墙上的,铝质支架,一个是固定在一个木头桩上的。木头桩上的那个摄像机先出现这种故障,过了一段时间铁皮外墙上的才出现此故障。两个摄像机的电源都是固定在车间钢结构金属架上的,12v2A的这种电源。 如果说接地不好的话,信号稳定都持续了快一年了,近期才出问题。 我先去试了再来回复结果。谢谢~
[此贴子已经被作者于2011/9/23 11:16:20编辑过]
安防系统抗干扰、防雷、安全设计基本原则是“系统单点接大地”,所以必须先做到这一点,多点接地属于系统重大安全隐患。
你有“固定在车间铁皮外墙上的”,可能还有其他接地点,必须先做好绝缘;
可以先不考虑电缆问题,做好单点接地再看看。
“换线的话客户恐怕很难接受了”——按照实际情况决定做方针,这是...... |