450米75-5视频线,被雷击后信号差,怎么解决?...

[复制链接]
andy04911 发布于: 2011-9-22 14:33 1578 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位了,情况如下: 前端摄像机距离硬盘录像机大概450米的样子,一年前铺设了三条75-5的视频线,信号一直很稳定。 前两个月雷雨天气较多,一次雷击后其中两路信号没了,用工程宝测试有图像,但是干扰纹严重,接到硬盘录像机上就是没信号。 这两路线是整根视频线铺设,中间没接头,故障后沿线检查没有破损和断裂,尝试在后端加视频放大器,出来的信号还是没有任何改变。 前端摄像机没问题,用工程宝测试过信号。 这该如何解决?重新换线?铺设坏境太恶劣了,客户也很难接受线材成本,况且也无法保证日后不再被雷击。 悲剧了,请教各位指点。 或者用无线?有什么性价比高的成熟的方案推荐没?拜谢先~
回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wanglong6594668 发表于 2011-9-22 14:57:00

你先用个新摄像机试一下线路,在又显示正常的视频看一下是不是DVR 坏道了。

很简单啊!

我也遇到过这样的情况在宜宾!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wanglong6594668 发表于 2011-9-22 15:00:00

所以你就检查一下DVR吧多半是坏道了!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
andy04911 发表于 2011-9-22 15:10:00
DVR坏道是什么?这里用的是8路海康,其它6路都正常,把有信号的线路接到没信号的1和2口上,显示很正常,是不是能说明dvr没问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sangang 发表于 2011-9-22 20:58:00
雷击无非就是把绝缘击穿了,用兆欧表测试线缆绝缘性,再看线路干扰源多吗,检查摄像机,最好换个好的试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
携手2011 发表于 2011-9-22 21:13:00

还没解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fenshuiling 发表于 2011-9-23 06:27:00
用个好的摄像机接上还有问题,DVR也是好的,那就是线的问题,用市面上有一种视频放大抗干扰器(摄像机处接一个,DVR处就一个,成对使用的两头接)试试,如能有一根处理好了,剩下一根再不行就用双视频传输器(也是成对使用的,效果还行),用好的一根线把两摄像头图像给传到DVR处。再不行只能换线了,在做好摄像机接地,是不容易,不过处理一次问题就会进步一次。希望把最终成功处理的方法给写出以供大家学习参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
andy04911 发表于 2011-9-23 08:49:00
谢谢各位老大的回复和建议,找个视频放大抗干扰器试试。晚点来更新使用情况,谢谢几位了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2011-9-23 10:13:00

75-5视频线450米,信号一直很稳定。

 

1)测量视频线直流电阻,判断电缆问题:摄像机端电缆短路,在DVR端测电阻与新电缆数据比较;

2)把摄像机卸下来,拿在手里,确认电源地也没碰接地金属体,看有没有干扰;

3)摄像机是不是安装在接地金属体上?做好绝缘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
andy04911 发表于 2011-9-23 11:15:00
谢谢楼上,这个倒还真没测,如果测出来阻值和新电缆数据有差异怎么办呢?换线的话客户恐怕很难接受了 这两路摄像机一个是固定在车间铁皮外墙上的,铝质支架,一个是固定在一个木头桩上的。 木头桩上的那个摄像机先出现这种故障,过了一段时间铁皮外墙上的才出现此故障。 两个摄像机的电源都是固定在车间钢结构金属架上的,12v2A的这种电源。 如果说接地不好的话,信号稳定都持续了快一年了,近期才出问题。 我先去试了再来回复结果。谢谢~
[此贴子已经被作者于2011/9/23 11:16:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
888cfj 发表于 2011-9-23 12:23:00
还真不知道是怎么的学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2011-9-23 14:02:00
以下是引用andy04911在2011/9/23 11:15:00的发言:
安防系统抗干扰、防雷、安全设计基本原则是“系统单点接大地”,所以必须先做到这一点,多点接地属于系统重大安全隐患。

你有“固定在车间铁皮外墙上的”,可能还有其他接地点,必须先做好绝缘;

可以先不考虑电缆问题,做好单点接地再看看。

“换线的话客户恐怕很难接受了”——按照实际情况决定做方针,这是......

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
guangling775885 发表于 2011-9-23 14:10:00

用普通的视频线接这个摄像头看看图像怎么样,如果可以,那就查线的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wzylf 发表于 2011-9-23 14:41:00
加抗干扰器试试,可以考虑用光纤+光端机来做,光纤被雷打坏是比较少的
[此贴子已经被作者于2011/9/23 14:43:30编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
何桂晖 发表于 2011-9-23 17:07:00
我知道深圳有家公司他们主要做中端和高端球机,效果挺不错,他们做的最棒的就是稳定性,和服务这块!我是山西的,我之前做煤矿的工程有4台无线网络球机.现在用了2年4个月了,效果还是一样,他们做的确实不错。现在我是他山西太原的办事处,球机用的也是比较多的。在这里我只是想把好的产品跟大家分享,并不是打什么广告    他们公司是 深圳市竣安嘉电子科技有限公司.有兴趣的你们可以加下他们经理的qq:1804383925.如果你在他们那获得了收获记得告诉他们是我告诉你们的,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
joytech 发表于 2011-9-23 18:54:00

嫌疑··

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lio20080903 发表于 2011-9-23 19:01:00
还有一条线是正常的,用4路的视频信号复合器(只有两路和四路的)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
qilin1000bbs 发表于 2011-9-25 08:11:00
换一个摄像机接一下,如果还有问题,检查一下线路,如果线路没问题,那肯定是DVR输入的通道问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
沉默的武士 发表于 2011-9-25 19:15:00
个人比较赞同17楼的做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
水是那么深 发表于 2011-9-25 21:05:00

检测摄像机 是不是出了问题

回复 支持 反对

使用道具 举报