监控视频线接地后果?...

[复制链接]
jiawang7629 发布于: 2011-9-19 11:39 914 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1、在做监控综合布线时候把视频线屏蔽层接地会有什么后果?

2、或者说屏蔽线屏蔽层做了重复接地(前端也接地,后端也接地)有什么后果?

以上两种情况还会影响图像质量?期待高手解疑!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
面包上跳舞 发表于 2011-9-22 09:53:00
先坐下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2011-9-22 12:10:00
以下是引用jiawang7629在2011/9/19 11:40:00的发言:

1、在做监控综合布线时候把视频线屏蔽层接地会有什么后果?

2、或者说屏蔽线屏蔽层做了重复接地(前端也接地,后端也接地)有什么后果?

以上两种情况还会影响图像质量?期待高手解疑!

前端也接地,后端也接地.

构成多点接地,形成地环路,给地电位入侵监控系统,提供了可靠地路径——等于给安防系统埋了一颗定时炸弹,安防系统自身没有安全,属于重大安全隐患设计。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
泡泡熊 发表于 2011-9-22 17:38:00
说的太对了,顶起