有一路球机,视频线差不多就20M距离,在另一端弱电箱用工程宝测试时候所焊的BNC头,刚刚焊完插进去就有图像,不用等久差不多焊完后余热后,工程宝上就显示无图像,检查过电源,球机,都是正常的!最后用一个方法是,插上烙铁,轻轻碰一下BNC的那条视频线的芯,顿时有图像了,等余热过后,差不多10几分钟。又显示无视频,然后在用烙铁点一下芯,视频又出来了!

 

 

 

检查过电源供电正常,也换了好几次电源变压器,都是正常的

还有就是球机,我们也换了新的上去!都是一样的原因,只要烙铁一碰视频芯就有图像,不过一段时间就没视频!

 

最早时候我们是把BNC头剪掉在换,换了好几个,一换就好,之前以为是BNC头的质量问题,但是后来就是用烙铁点下视频芯就行。可以解释不是BNC问题了!什么方法都用了,该换的设备都用了!

 

到底是什么原因呢?

 

如果说是球机质量问题,但是我们工程用了10几个同等型号的球机,都没出现这问题,有的距离更远,就这个会出现这怪问题

[此贴子已经被作者于2011/8/25 10:39:13编辑过]
回复

使用道具 举报

已有40人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sylzb 发表于 2011-8-25 10:42:00

如果你的球机放的别的地方正常的话,那应是线的材质有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
c234814701 发表于 2011-8-25 10:46:00

十几路的球机都是用同样质量的线材,就是这个出现问题,如果说干扰问题的话,但是在离这球机不远3米,并排着也有一个球机,但是没这问题!

[此贴子已经被作者于2011/8/25 10:47:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yulianxiafeng 发表于 2011-8-25 10:54:00
 个人分析,应该是线材的问题,你可以用另一个球机的视频线试试,就可以找出问题的原因了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
何桂晖 发表于 2011-8-25 11:17:00
这是你中端设备的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
白勇 发表于 2011-8-26 15:45:00

xuexi

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhangjunjie602 发表于 2011-8-28 22:54:00
只能用替换法来判断问题, 和没有问题的地方互换同型号的球机,试试是球机的问题还是线材的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
woiraoxixi 发表于 2011-8-28 23:11:00

估计是线路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
filthyjoker 发表于 2011-8-28 23:45:00

尝试把BNC头接一下地看一下 是否有所改善~工程宝上显示的是无视频信号还是黑屏?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
kwang2000 发表于 2011-8-29 09:49:00
等高人解决,观望
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zf521gezi 发表于 2011-8-29 16:12:00
两种可能,第一:线材质量问题
              第二:摄像机的问题,用替换法查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cjl2001 发表于 2011-8-29 16:31:00
20米嘛,也不远,直接拉根线过去试试得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lchn238 发表于 2011-9-6 16:14:00
重新换一条线试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
a10276292 发表于 2011-9-6 16:23:00

拉根线去试试  不久20米吗  问题挺邪门的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
anyly 发表于 2011-9-6 17:03:00

建议如下:

 

一:彻底解决问题,由于现场环境等各方面制约只有你最了解现场情况,一步一步排除法,可以肯定找出原因来的。

 

二:还有是一些存在的隐患问题,类似于感应电流分(地环路、浪涌电流、静电感应等),或外界电动势干扰,对于你用烙铁接触或更换BNC头都有反应,接触不良的可能性

 

      较大,接触不良还是要分线缆端口,线缆内部,假设你接到工程宝上,你的工程宝的BNC头是否接触良好,也要检查。

 

三:问题解决时,把解决方案放在最上面。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
弱电学徒 发表于 2011-9-6 23:56:00
临时拉一条线单独测试下,估计都是线路方面的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
feng3288 发表于 2011-9-7 00:02:00

人品问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
x150076 发表于 2011-9-7 09:05:00

楼上的请注意,论坛需要和谐。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
luhongjie 发表于 2011-9-7 11:08:00
线材不好 或是接触不良
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
新天地智能化 发表于 2011-9-7 11:32:00
替换法,换个球机安装那里,再试试~~