千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于电梯干扰 [打印本页]

作者: lin1986815    时间: 2011-8-21 13:39
标题: 关于电梯干扰

本人实际工程中,发现电梯干扰严重,用抗干扰器效果也不好,忽闻一朋友说 在电梯220转380V 的 电源线上装 个线圈 就能解决问题? 不知是否有这个说法


作者: lin1986815    时间: 2011-8-21 13:40
相当于双绞传输器的滤波线圈
作者: pengbing8    时间: 2011-8-21 14:13

我也想知道

 


作者: it600sanye    时间: 2011-8-21 21:45

不太明白!

 


作者: woiraoxixi    时间: 2011-8-21 23:24
坐等高手解惑
作者: huoyongrui    时间: 2011-8-21 23:41
理论可以,但要求计算
作者: lin1986815    时间: 2011-8-22 00:52

以得到求证 确有其事

 

1  理论是什么

2 具体产品


作者: tcy2815    时间: 2011-8-22 09:19

没有道理,加线圈只是为了滤了220V或380V中干扰而已,电梯的干扰主要有下面几个方面引起的:

1、220V或380V电源干扰,可以通过给摄像机供电的开关电源滤了去;

2、地电位差干扰,由于安装电梯的楼一般比较高,楼内的电器很多,楼内的各个点的地电位是不一样的,引起干扰,主要现象是比较粗的水平干扰条;

3、电磁干扰,主要由吊箱和变频器引起的,吊箱运行的干扰,吊箱运行时,吊箱和电梯井内的轨道摩擦产生的干扰,当然还有变频器的干扰,变频器工作时电流是波动的,在随行电缆上产生电磁场,干扰视频电缆,你可以注意一下,如果电梯不运行的图像可以,运行时出现细的干扰条或S形的干扰,一般是由于这个原因引起的;

4、电梯干扰一般选择移频原理的抗干扰器,特别要注意一下,选择带隔离的抗干扰器,可防地电位差干扰。

 

至于楼主讲的抗干扰效果不理想的,可能有着几个原因:摄像机的电源不太好,或者选择的抗干扰器不好。

 

你可以到我公司网站www.daxindz.com查看一下,专门有篇关于抗干扰的文章,也可电话咨询:0535-2169111


作者: flyerwin    时间: 2011-8-22 10:58
会有干扰, 强电线在一起就会有串扰
作者: dgweiye88    时间: 2011-8-22 16:22
把视频线改换成有双绞线传送
作者: szperfect2011    时间: 2011-8-31 16:24
如果你是用一般的抗干扰器没解决的话,可以试下我们的一线通抗干扰器,一般的价格在100多,只是过滤作用,而我们的价钱比较高,是从根源解除干扰的,公司也可以提供样机让你测试效果的,百度下深圳普飞,就可以联系到我们了。
作者: itbull    时间: 2011-8-31 17:33
把视频线改换成有双绞线传送
作者: fushun1234    时间: 2013-6-20 09:34
学习中!
作者: SAMDID    时间: 2013-6-21 09:49
以下是引用dgweiye88在2011/8/22 16:22:00的发言:
把视频线改换成有双绞线传送

再加抗干扰器


作者: zhanglinlin    时间: 2013-6-21 10:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bbq03    时间: 2013-6-21 13:51

进来学习下 ,也位这电梯干扰的问题头痛


作者: duak99    时间: 2013-6-21 14:54

电梯干扰问题确实头痛。。。