[原创]机房都是上走线吗?为什么?...

[复制链接]
alonehyy 发布于: 2011-8-20 14:38 7438 次浏览 60 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
机房都是上走线吗?为什么?
回复

使用道具 举报

已有60人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
XDCH2819 发表于 2011-8-20 17:33:00
最好分开,看情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
panbs 发表于 2011-8-22 06:29:00
不一定,如果都是走机架的话,用上走线一般都比较省线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lxf3386234 发表于 2011-8-29 13:49:00
不一定,有时候上走线及地板下走线都可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ccaadd 发表于 2011-9-3 17:11:00

现在来说,机房上走线要多一点了.上走线看上去感觉要好很多.不过施工难度要大了.再就是防虫防鼠.还有现在机房空调都是下送风多了,如果下走线对空调送风也有一定的影响.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wjmpok 发表于 2011-9-5 17:46:00

主要是看项目的实际情况,可以采用强、弱电上走线,可以采用强电下走线,弱电上走线,或是反过来都行,规范没有强制要求,这个就要看客户的使用习惯和场地的实际情况。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ratly5313 发表于 2011-9-24 23:56:00
这个需要按实际情况来安装走线了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sxszjyf 发表于 2011-11-6 11:38:00
这个要看你机房的容量,线缆数量,如果信号线多,上走线是必须的,现在运营商的通信机房基本都已经在5年前全部改成了上走线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
rainsky110 发表于 2011-11-7 12:44:00

一是便于下送风的精密空调送风,二是便于检修,三是万一漏电起火了,容易灭火。某通信公司某机房据说就曾下走线起火,费了很大劲才灭了,那之后就要求该司机房都上走线。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
nbsw 发表于 2011-11-8 17:16:00
看用户出多少钱了,嘿嘿,现在一般大点的机房都按上走线做了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kyshero 发表于 2011-11-11 15:59:00
一般有静电地板的话 精密空调下送风的话 下走线会影响送风效果的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tianya8009 发表于 2011-11-15 09:24:00
小型机房不采用精密空调,只安装柜式空调的,建议下走线,中大型机房,静电地板需要做送风静压仓,则必须是上走线,不然挡风啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wanglinwind 发表于 2011-11-15 16:23:00
 部分机房选用下送风精密空调,防静电地板下敷设桥架会影响空调送风,所以一般较大型机房会采用上走线方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
messiahwmx 发表于 2011-11-15 20:21:00
影响空调送风,合理搭配。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hehecm 发表于 2011-11-16 11:17:00
一般有精密空调的时候,都采用上走线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
子彧 发表于 2011-11-17 09:33:00
上走线好点了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xfisher 发表于 2011-11-23 23:36:00
 不一定,我们很多时候采用下走线,主要是看规模了,普通企事业单位设备少,一般用不上上走线的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
黑风山上黑老妖 发表于 2011-11-24 19:40:00

N年前就是上走线了,下走线一般都两三个柜子,项目小的。

上走线主要为了两点,一是强弱电容易分开,二是不挡空调的送风通道。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
skey898 发表于 2011-11-25 12:04:00

看情况而定,因地制宜吧!不过看到很多工程都是走上线的,可能是习惯的原因,也可能是工程的需要!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wuweiershang 发表于 2011-12-1 11:50:00
7楼说的不错