千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖

[求助]联动控制总线与多线联动控制线的区别...

[复制链接]
ml285849358 发布于: 2011-8-18 15:21 2275 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有哪位高手可以回答一下初学者的疑问“联动控制总线与多线联动控制线的区别”

还有就是他们所接的联动设备一般都有什么?

问题很简单。还望高手不吝赐教。

[此贴子已经被作者于2011/8/18 16:30:59编辑过]
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

aiyaya5920 发表于 2012-6-13 10:37:00
总线就是两根线把所有的探测器都挂起来,多线就是两个线挂一个(区别总线的两根线挂多个),多线都用于风机、泵·····
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

xingchen0112 发表于 2012-9-3 13:26:00
楼宇的消防报警一般是总线还是多线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

firetrumpet 发表于 2013-2-20 10:49:00

联动控制总线与多线联动控制线的区别

 

联动控制总线是利用总线控制模块来控制现场设备的启动,可以共用信号总线;一旦信号总线损坏,现场设备就无法启动。

 

多线联动控制线,每个多线控制点必须是单独线路到被控制设备,一个多线控制点只能与一个被控制设备对应。如消防泵,喷淋泵,排烟风机等。一条线路的损坏不会影响其他设备的启动。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

badnnlriu 发表于 2013-3-15 12:50:00
小弟也正在学习当中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wm20001 发表于 2013-4-8 22:41:00

联动控制总线是把烟感温感手报模块等设备通过总线连接

多线联动是通过多线分别接到需启动的设备上,在主机上每个按钮单独控制消防设备列如水泵风机等

回复 支持 反对

使用道具 举报