千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: BOSCH 7400总线超长问题 [打印本页]

作者: pengxiantong    时间: 2011-8-11 20:42
标题: BOSCH 7400总线超长问题

现场情况是这样的,ds7400主机安放在监控室,监控室离周界有800M远,放了RVVsp2*1.5,且用了7426模块,将博世MUX转换为485总线进行传输,周界大概3500,布两条总线。系统运行了半年多,老出现3个问题,1、键盘偶尔滴滴一直响,2、有些防区键盘一直显示NOT READY ###,换个单防区模块7557I就好啦,感觉7557i容易坏,大家遇见过这种情况嘛,3、周界误报比较多,有的不知道是没有认到模块,还是前端确实产生了报警?我现在想把主机放在周界附近,通过串口模块转换成IP再监控室进行接收报警主机的信息(用MOSA设备),或通过rs232光端机将报警信号传回监控室,另超出总线部分,放RVV将所有防区的开关量集中传回一地,用8防区模块进行接收,大家的建议呢?遇见过类似情况嘛

[此贴子已经被作者于2011/8/11 22:14:53编辑过]

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-8-12 10:48

这个明显是前期安装设计工作没有做到位,不能把所有故障都归结为误报。


作者: contlens    时间: 2011-8-15 08:35
赞成二楼的说法 还是改用485 用光纤传比较稳定
作者: ychxkj    时间: 2011-8-15 16:10

你可以把主机放到前端围墙,然后用MAT的网络模块,转换成数字信号,通网络传输。当然八百米,肯定是光纤了。


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2011-8-16 23:50

我建议你还是用MOXA转IP来做吧,通过DS7426转换的并非标准485信号,而且太挑光端机了,DS7426故障率太高,不建议走光端机。

 

MOXA转IP的方式在深圳会展中心项目上用过,还比较稳定,可供参考。


作者: jiaohl    时间: 2011-9-5 11:11

学习中


作者: xfgzd    时间: 2011-9-5 11:26
 学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2