千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

安防系统防雷与接地设计的几点参考建议...

[复制链接]
公众软件 发布于: 2011-8-5 15:47 7207 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

  1)防直击雷。安防系统室外摄像机及其立杆,要设置在独立避雷针有效保护范围内,又尽可能地远离避雷针。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地,正确方式如图5所示。 

  2)安防系统前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把前端视频信号地(摄像机外壳,BNC外壳,视频线屏蔽层)接地。“视频信号地”常态下必须与大地绝缘。但要注意这里面还可能有“瞬态多点接地”隐患问题。

  3)不管考虑防雷、防干扰、防静电,安防系统前端都不应直接接大地,即:不允许系统中存在“地环路”。安防系统接地设计原则是“单点接地”,系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电。

  4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘。

回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2011-8-6 13:31:00

请楼主注明转载和出处。

更改与补充:

原文:“防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把前端视频信号地(摄像机外壳,BNC外壳,视频线屏蔽层)接地。“视频信号地”常态下必须与大地绝缘。但要注意这里面还可能有“瞬态多点接地”隐患问题。”

 

更改为:防感应雷用的防雷器,常见的“接地防雷器”,不管是常态接地还是通过开关元件接地的防雷器,都不能用。因为防雷器通过开关元件接地,还是会直接引入地电位,地电位可以触发开关短路。引入地电位,都会形成系统安全隐患。

[此贴子已经被作者于2012/7/1 9:22:45编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
蓝少青 发表于 2011-11-27 17:17:00
受教了,总算对接地有个理解了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
peter796 发表于 2011-11-30 20:33:00
有更详尽的资料吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ulfhvk 发表于 2012-2-21 21:40:00
受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yanhuaji 发表于 2012-2-24 09:06:00
以下是引用eie1992在2011/8/6 13:31:00的发言:

请楼主注明转载和出处。

更改与补充:

因为直接接地会直接引入地电位;通过开关元件接地,地点为可以触发开关短路,引入地电位,都会造成系统安全隐患。

 

 

 

 

广大的接地防雷器厂家可以关门了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eie1992 发表于 2012-2-24 11:07:00
 

楼上说:“广大的接地防雷器厂家可以关门了

 

    监控系统应用接地防雷器,必然面对地电位触发防雷器,烧毁防雷器和监控设备的人造“安全隐患”问题。

    接地防雷器厂家,专家,内行,谁能解释:不存在这种安全隐患,或者能有效克服这个安全隐患。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yanhuaji 发表于 2012-2-24 13:14:00
接楼上话:所以都可以关门了,国际电工协会也可以取缔了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gejun1234 发表于 2012-2-25 17:10:00
非常好的东西,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
杀人狼 发表于 2012-4-11 15:10:00
很多东西都是相对来说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
diqibuluo0607 发表于 2012-5-4 09:02:00
呵呵   不错哦     学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
meizhirenjian 发表于 2012-5-7 11:07:00
还是有很多不明白,不是分为电源防雷和视频信号防雷吗??就是摄像头要和大地绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lanfeng083 发表于 2012-5-29 18:00:00
还是以前的老问题,前端摄像机防雷器接地还是不接地?厂家都说要接,专家说不接?困惑中。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2012-5-31 23:14:00
以下是引用lanfeng083在2012/5/29 18:00:00的发言:
还是以前的老问题,前端摄像机防雷器接地还是不接地?厂家都说要接,专家说不接?困惑中。。。。。。。

做监控的都懂弱电知识,防雷基本原理知识也不高深,大都是一些基本电路知识。要不再困惑,只有一个方法:多问个为什么,自己也分析一下,很快就会弄明白的。

防雷器接地还是不接地?厂家都说要接。你问问厂家,为什么要接地呢?他们统一的回答是:接地泄放雷电流。为什么接地就能够泄放雷电流呢?目前还没有哪个厂家能说明白这个问题,厂家就是要我们“无条件相信”而已;实际分析结果是:毫无道理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
BBQ2010 发表于 2012-6-3 17:55:00

我也问问你,为什么接地不能释放电流呢? 如果雷电的能量不通过大地“假设是0电位”去释放,那根据能量守恒,系统中心的感应雷能量去哪里了?

同时:根据你的反问,我也反问你: 为什么接地就不能够泄放雷电流呢?

 

目前还没有哪个厂家能说明白这个问题,厂家就是要我们“无条件相信”而已;同样的道理,你能不能说明白呢?如果不能说明白,是不是也要我们“无条件的相信”你而已?

 

实际分析结果是:也是---毫无道理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
eie1992 发表于 2012-6-4 13:05:00
以下是引用BBQ2010在2012/6/3 17:55:00的发言:

你已不是第一次提出这类问题了,我都做过解释并给了你相关文章的链接,你视而不见我就无能为力了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 13:20:00

可笑,可悲,还说别人理直气壮~~

 

我告诉你:如果防雷接地的话,你家的产品卖不出去了,不行朋友去他网站看图片

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
快乐小鱼儿 发表于 2012-6-7 18:37:00
安防系统室外摄像机及其立杆,要设置在独立避雷针有效保护范围内,这个具体角度是否有一个区别或标准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zhanglei20100 发表于 2012-6-28 15:45:00

解释的很细,顶上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
pailai 发表于 2012-7-9 11:24:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城