boylyb2003 发布于: 2011-7-26 14:54 1397 次浏览 37 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人做了个小监控,64个监控点,电视墙为16+1,矩阵,2K的UPS。传输是光纤,前端视频线距离不超过30米,75-5的线。装好前7天没有问题,图形很清晰,没有一点干扰,后来有一半的图形突然出现了很大的干扰。试了很多办法,都没这是什么问题用办法消除,有哪位高手给指点下!!急!

 

 

新情况: 断电后,重新启动,没有干扰,大概5-10分钟左右干扰开始变的严重!!

 

最新情况:关闭监视器后,录像机上的干扰全部消失,这是什么情况造成的?

 

 

 

问题已经处理好!!!一个监视器在正常能显示正常的情况下,干扰整个监控系统,使大部分摄像机都产生干扰!!!!

[此贴子已经被作者于2011/7/28 13:08:07编辑过]
回复

使用道具 举报

已有37人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wwsc 发表于 2011-7-26 14:59:00
接地好不好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
boylyb2003 发表于 2011-7-26 15:38:00
电视墙和设备没有做专业的接地处理,这个影响很大吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
laonvren222 发表于 2011-7-26 17:22:00
坐等高手回复答案 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liyangchon 发表于 2011-7-26 17:33:00

光纤问题,看时不是被人搞端啦!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
boylyb2003 发表于 2011-7-26 18:12:00
 有图像,只是干扰而已,不可能是光纤断了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hahbjqa 发表于 2011-7-26 18:21:00
坐等解决的办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xsmsbear 发表于 2011-7-26 18:47:00

附近有没有大功率的用电设备,启动频繁。另外一个看你这个断电后重启可以好一会,然后出现干扰,估计是不是哪里接地不牢靠或者视频头子的屏蔽层没做好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
海洋智能安防 发表于 2011-7-26 19:10:00
支持楼上说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xj78187364 发表于 2011-7-26 19:16:00

楼主 痛苦啊!我也有过这样的情形!工程要验收的时候出了问题!! 可惜啊!楼主!小弟帮不了你!我也来取经的啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
白勇 发表于 2011-7-27 09:25:00
痛苦啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
小白芽 发表于 2011-7-27 09:32:00
电源怎么取的  互换下光端机   建议接地  这个做了对于图像质量有很好的效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
csker 发表于 2011-7-27 09:44:00
以下是引用xsmsbear在2011/7/26 18:47:00的发言:

附近有没有大功率的用电设备,启动频繁。另外一个看你这个断电后重启可以好一会,然后出现干扰,估计是不是哪里接地不牢靠或者视频头子的屏蔽层没做好。

这个环境中出现这种情况较多,一般建议,前端视频线套镀锌管,屏蔽大功率设备的电磁干扰。如果视频线裸露在复杂的电磁环境中容易被磁化。特别是视频头子接线处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
集中监控平台软件 发表于 2011-7-27 10:01:00
不是可以加抗干扰器吗???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
csker 发表于 2011-7-27 10:13:00

你在系统中加的设备越多,系统出问题的几率越高,最简单的,往往是最实用的。严格按标准要求施工,一些问题根本不会出现。当然现在做系统的有几个是按标准弄的,至于什么原因,想必做系统的都知道。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
孤单流云 发表于 2011-7-27 15:01:00
以下是引用xsmsbear在2011/7/26 18:47:00的发言:

附近有没有大功率的用电设备,启动频繁。另外一个看你这个断电后重启可以好一会,然后出现干扰,估计是不是哪里接地不牢靠或者视频头子的屏蔽层没做好。

很大几率是这个。当然有些东西还是看你当时的施工是否规范了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
alifeng7 发表于 2011-7-27 15:47:00
应该是机房里面的某个设备有问题了,你断电是整个系统全部断电还是只断电某个设备?这种问题用排除法最好找了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
boylyb2003 发表于 2011-7-27 17:25:00

现在的最新情况是:关闭监视器后,录像机上没有干扰了。。这个是什么情况?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jccht 发表于 2011-7-27 18:06:00
接地是否否良好?或加抗干扰器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
gtxyzqf 发表于 2011-7-27 20:05:00
可能是多点接地的干扰造成的,用工程宝接视频看干扰还有不?