[求助]监控供电的问题,求助高手有什么好办法?...

[复制链接]
jy185 发布于: 2011-7-26 08:53 1235 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

     我这有24个监控,都采用集中供电,没个点有一根2*1.0的电源和SYV75-5的视频线,平均距离有70M左右,因距离太远,采用后端集中供220V到前段变压为12V,现在下雨长了就跳闸,而且合不上闸,用排除法查出其中两个不接入电路中就可以合上闸,用万用表分别测电源线都没有短路,是否接地未知。

     如果是漏电或接地,有什么办法能给这2路摄像机供电?距离大约为70M,周界的监控附近有红外对射,对射的电源也是在其中以摄像机上面取的电,有什么好的方法能解决?或者加什么设备能把12V逆变220V也可以。

     我的电源都在摄像机护照内,加的设备最好不要太大。请高手指点!!!谢了

回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yongzhewudi 发表于 2011-7-26 08:57:00
哎,偶是新手,是来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wwsc 发表于 2011-7-26 10:31:00
空开换大点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lchn238 发表于 2011-7-26 11:23:00

那两个你就单独给一个电源了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
marco7476 发表于 2011-7-26 14:10:00
有时水蒸气是故障因素
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mp2000 发表于 2011-7-26 15:22:00
有12V转220V的设备啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jy185 发表于 2011-7-29 09:47:00

我觉得现在集中供电虽然便于管理,但出现故障会牵动所有,一个出现漏电问题,其他的都不能正常使用,距离远了也供不了12V,只能能往前端送220V,大家有什么好的供电方案吗,室外的监控???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jy185 发表于 2011-7-29 09:47:00

等待解决中·······

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hahbjqa 发表于 2011-7-29 13:40:00

看看我的设想:

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=435178&replyID=&skin=1

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jy185 发表于 2011-8-1 09:14:00

尝试过后端供12V,10A电源,到前端就剩9V,又换15V10A,到前端有12V不过接上摄像机图像基本看不清,干扰很大,估计晚上红外灯工作就更不行了,楼上介绍用电源模块,我没明白具体怎么加,前端直接加模块,不知道到功率能否达到,有没谁有具体的方案,或者成功的案例,分享下,谢谢!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
无线传输 发表于 2011-8-1 09:19:00
逆变器  100元内一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
rainysky26 发表于 2011-8-1 09:31:00
这个还是很不好解决啊,期待牛人出现
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
nmdorceo 发表于 2011-8-1 11:07:00
新手,学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jy185 发表于 2011-11-21 16:38:00

我也想过逆变器,不过没试,不知道效果怎么样,我的问题现在解决了,和大家分享下,我之前用过在后端变压过去,过去有11V多,接一个摄像机没有问题,可接2个摄像机就不行了,图像很不正常,要是有2根单独电源就好了,可我只有一个,后来我又用摇表测了下接地,也显示没有问题,后来我做了大胆的测试,就是在我漏电跳闸和不上时把摄像机的220V电源从漏保下拆下直接接到空开上,一直到现在监控没有再跳闸,不知道这样对摄像机又不影响,呵呵,不过我想如果要是接地或漏电的话总闸也会跳,这是什么原因我也说不好。希望对大家有帮助。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
箫无阻 发表于 2011-11-21 22:14:00

70米不是很远的距离啊

还是建议最好是集中开关电源供电要好点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sunshine118 发表于 2011-11-22 11:56:00
也太简单了,加个隔离变压器,一切OK!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
b1o1y 发表于 2011-11-22 18:58:00
换两个摄像头!,把摄像头支架绝缘!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
hu254320041 发表于 2011-11-22 20:41:00
最好单独供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
chenshigu 发表于 2011-11-26 19:40:00
以下是引用sunshine118在2011/11/22 11:56:00的发言:
也太简单了,加个隔离变压器,一切OK!

 

 

1.逐段排查出线路漏电之处,做好绝缘.

  或者更换这两条线路;

 

2.若不方便排查或更换线路,可以

  单独给这两路加装隔离变压器,

  不建议采用12V逆变220V的方案.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
51haha 发表于 2011-11-28 13:52:00
以下是引用chenshigu在2011/11/26 19:40:00的发言:

 

 

1.逐段排查出线路漏电之处,做好绝缘.

  或者更换这两条线路;

 

2.若不方便排查或更换线路,可以

  单独给这两路加装隔离变压器,

  不建议采用12V逆变220V的方案.

同意。。主要是排查。。

回复 支持 反对

使用道具 举报