菩提无树 发布于: 2011-7-21 16:25 463 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一个小区有6栋楼,每楼有25层,小区的监控机房到每栋楼平均有500米,每栋楼有2部电梯,怎么安装电梯里的监控呢

布线的话,可能要超过1000米的线 每部电梯里 求助  小区原本 就有一台16路的DVR 物管想把电梯里的监控和原来的监控放到一起

[此贴子已经被作者于2011/7/21 16:27:52编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
atxlcf 发表于 2011-7-21 16:41:00
电梯井道内使用电梯专用线缆或8分信号线引到电梯机房,使用双绞线传输器将视频信号转换成对称信号,使用双绞线经弱电井连接到小区监控中心,外网用双绞线传输,传输距离在1000米以内没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zxm413061zxm 发表于 2011-7-21 16:52:00
电梯监控线100多米不难走,每幢楼应该都有弱电井,方式可以才用光缆传输和双绞线传输,光缆用收发器,双绞线可以使用编解码器。每幢楼之间外部的手井应该也有光缆主干吧,如果没有就用架空光缆,规划好后传回总机房,现在的光缆价格也不高,电梯监控专用线缆比光缆贵不少,所以不使用光缆也不见得能节省多少,室外双绞线的价格和光缆相比也不占多大优势,自己定了,两种方式都可以用。
[此贴子已经被作者于2011/7/21 16:54:35编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
candy88 发表于 2011-7-21 16:53:00

楼主,可以考虑下无线,我公司今年做过,信号还满好的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
菩提无树 发表于 2011-7-21 16:55:00
楼上的意思是说 电梯专用视频线缆用在电梯井道内  在从顶楼的电梯机房里装个双绞线传输器 和 电梯机房用视频线缆 对接, 在用双绞线从 顶楼的电梯机房 接到监控中心 是吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
菩提无树 发表于 2011-7-21 16:57:00
那点对点的 12部电梯要用多少线哟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
无线传输 发表于 2011-7-21 17:32:00
过来学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
何桂晖 发表于 2011-7-21 18:06:00

不错!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
alephcn 发表于 2011-7-23 10:54:00
要上光纤比较好吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报