我是个新手,有个问题搞不清楚,当防区的电路类型为线尾电阻时,如果所用的探测器为短路报警时(也就是NO),应在所接防区的尾端并接2.2K电阻,如果所用的探测器为开路报警时(也就是NC),应在所接防区的尾端串接2.2K电阻。

 

常开要并接我搞清楚了,这是我在网上找的资料:如果把线尾阻直接跨接在主机的防区端口上,由于常开接法使布线线路处于断路状态,阻值为无穷大,不够成回路无电流,只要防区端口不发生短路,报警主机是无反应的,所以应将线尾阻接在探测器常开端口上,此时,常开接法由于线尾阻的跨接使得布线线路够成回路,有阻值即为线尾阻值,回路中有较小电流,所以可起到线路的防剪和探测器的防拆功能。

 

常闭要串接就有点搞不懂了,如果把线尾阻并接在探测器的常闭端口上,也可以实现防剪啊,请懂行的朋友帮我解释一下。另外常闭接法电阻就无所谓放在主机还是探测器内了是吧?

回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
蛤蟆老大 发表于 2011-7-22 11:15:00

怎么没有高手来解答一下呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
quifangde 发表于 2011-7-22 12:01:00

串联的意思和并联的差不多,不管怎么的防区回路都需要检测到这个电阻的阻值,常开的一旦探测器变为常闭就可以跨过电阻了,也就报警了,串联的话也是检测电阻,一点报警就变常开,回路就检测不到电阻了,所以就报警了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2011-7-22 17:11:00
报警主机防区连接探测器时为什么串联或并联线尾电阻?简单点,一句话就是:有了线尾电阻后,无论主机防区回路状态发生什么变化,主机都能够检测到,从而提示或报警告知用户。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tianyaxiaobin 发表于 2011-7-22 17:21:00

主机里是一个电位比较器,主要是根据电阻两端的电位来报警

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
djinfeng1989 发表于 2011-7-22 20:03:00
学习一下   大家说的知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
alephcn 发表于 2011-7-22 22:13:00

5楼说的有道理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
大蒜陀 发表于 2011-7-24 18:25:00
常闭也必须接啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yuhuibbs 发表于 2011-7-25 09:44:00

常闭要串接就有点搞不懂了,如果把线尾阻并接在探测器的常闭端口上,也可以实现防剪啊,请懂行的朋友帮我解释一下。另外常闭接法电阻就无所谓放在主机还是探测器内了是吧?

其实无所谓常闭和常开,都是要求防区回路正常,学会查回路,在实际安装中事半功倍,

正常时阻值正常,非常时阻值无穷大或极小(短路)

只要剪断时能够破坏阻值,也就实现防剪了,

常闭是可以放在主机里,我先把线短路不就可以随便剪探测器了么, 所以电阻还是要放在探测器里,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yufutop 发表于 2011-7-25 11:11:00

5楼说的有道理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xfgzd 发表于 2011-8-11 09:47:00
 9楼,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jccht 发表于 2011-8-11 10:39:00
不错,今天又学习了一招
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lichou 发表于 2011-8-11 14:41:00
以下是引用yuhuibbs在2011/7/25 9:44:00的发言:

幸福家奴 发表于 2011-8-12 15:03:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
x5ty 发表于 2011-8-14 08:42:00
学习了,非常感谢楼主及各位高手的无私奉献。对于我们新手来说,真的给予了极大的帮助。谢谢您们
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lijiuchang 发表于 2011-8-14 10:04:00
复杂了点,我看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xfgzd 发表于 2011-8-15 10:25:00
 

1、常闭探头,串电阻。

EOLR在探测器中:防剪防短。(剪时,电压比较器的输入电压为12V,短时输入电压为0V,均会报警);

EOLR在主机中:防剪不防短。(剪时,电压比较器的输入电压为12V,短时还是正常电压)。

2、常开探头,并电阻。

EOLR在探测器中:防剪防短。(剪时,电压比较器的输入电压为12V,短时输入电压为0V,均会报警);

EOLR在主机中:防短不防剪。(剪时是正常电压,短时电压比较器的输入电压为0V,报警)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
kencheung 发表于 2011-9-18 19:59:00
受教了,没白来啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
eyerkong 发表于 2012-5-31 14:08:00
正在学习中,慢慢理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
texecom2012 发表于 2012-6-4 14:45:00

有一种探测器内置电阻,里面只需要插拔接线帽就可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城