  30平方左右的一个监控机房,一共有150个红外枪摄像机需要集中供电,有16台电视机组成的电视墙和其他硬盘录像机等设备。请教下需要配怎样的UPS。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
UPS电源张 发表于 2011-7-11 09:54:00
要提供功率才能算出来。常规摄像机是10~20W,电视机和录像机有很多功率,要看一下,算好,才能算出配的UPS。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
decws2011 发表于 2011-7-21 17:08:00
UPS功率计算方法 VA=!*220 VA=W/PF 一般情况下 UPS<=20KVA PF=0.7 UPS>20 PF=0.8 考虑到UPS运行在70~80%区间最佳状态。一般建议计算结果除以0.8再一次放大。 例如 机房内10台服务器,每台1.5kw 终端250台,每台200VA 打印机8台,每台额定电流5A 计算ups负载如下 服务器 10*1.5KW=15kw 15/0.8=20KVA 终端 250*200VA = 50KVA 打印机 8*5A=8.8KVA 总负载为以上加和 = 78.8KVA 考虑到最佳运行状态 78.8/0.8=100KVA
回复 支持 反对