请教哪位大侠知道,VAV系统中总风量控制的原理,请告知,感激感激!!!!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有1人评论
basystem
当前离线
积分
74926
沙发
basystem
发表于 2011-7-9 00:51:00
<p>总风量的基本原理是建立系统设定风量与风机设定转速的函数关系,用各末端的需求风量求和作为系统的设定总风量,直接求得风机的转速,不需要静压传感器,难度在于那个函数关系。</p>
<p>不同风道的阻力曲线不一样,末端风阀开启度不一样阻力曲线也会不一样,要得出准确的函数关系比较难,也可以实测风机转速和风量的函数关系,但是好像比较费功夫。</p>