发起话题:机房布线上走好还是下走好?不考虑钱的因...

[复制链接]
拉链儿 发布于: 2003-11-4 14:42 6151 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

michikoxzg 发表于 2003-12-12 17:51:00
要看你机房的标高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

hbd1119 发表于 2012-11-23 14:06:00
万恶的100分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

DITEN 发表于 2012-11-23 14:35:00
这要跟据实际情况来说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

menghau 发表于 2012-11-26 23:35:00
实际情况来说
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

solidoosnake 发表于 2012-11-29 13:32:00
对不起大家了 我不是故意来灌水的,好几年没上来过了  积分不够 !!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

xzero 发表于 2012-11-30 15:11:00

个人比较倾向于上走线,做起来方便

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

hxnept 发表于 2012-12-14 16:31:00
上走线的话,桥架露在外面,似乎会影响观感。且上走线和下走线费用应该差别不大吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

ohnny 发表于 2012-12-15 09:13:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zqc1918 发表于 2012-12-24 16:45:00
上走线好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

jinzihan7 发表于 2012-12-26 16:35:00
现在流行上走线,冷通道抑制走地板送风,下走线影响风道,只能选用更大的风机,耗能
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

集输气李 发表于 2013-1-8 10:14:00
上走线方便吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

ymqok1010 发表于 2013-6-7 09:37:00
倾向于上走线,冷通道走地板送风,下走线影响风道,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sexliuliu 发表于 2013-7-8 21:39:00
上走线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

leisure2002 发表于 2013-7-16 18:04:00

上走线,好维护,比较直观,还可以防老鼠,缺点是影响美观,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zhang14493996 发表于 2013-7-20 22:14:00
花钱下去肯定做得好得
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yahooming 发表于 2013-7-25 15:43:00
建议上走线,下走线底部线槽容易影响送风!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

百事可乐 发表于 2013-7-25 16:50:00
好像还是下走线的多吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

百事可乐 发表于 2013-7-25 16:52:00

下走线模式应用的比较多,这一两年前所建设的一般应用机房几乎都是采用下走线模式,如金融行业等等。而上走线一般通信行业采用,如移动、联通、电信等大型IDC机房多采用吊线架走线模式。

之后推出一种创新的走线模式,机柜顶部走线,属于上走线类型的,但又有进步

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

百事可乐 发表于 2013-7-25 16:54:00

项目

下走线

上走线

机柜顶部走线

初期安装工序

地板下固定和敷设电源线和数据线两个走线槽,布线,在地板下每个机柜的正下方固定和安装电源插座。在机柜正下方的地板上打孔,方便线缆进入机柜。

在天花水泥板上打孔固定吊线架,布线,天花全部涂黑处理。放线到每个机柜。

在每个机柜顶部安装数据线和电源线槽,放线到每个机柜。两排机柜之间架走线桥架。

工程量

扩容工序

在配电柜内增加开关。揭开地板,揭开走线槽盖板,重新从配电柜放线过来,在机柜正下方固定电源插座。恢复地板。

在配电柜内增加开关。延机柜上方吊线架放线进入机柜。

在配电柜内增加开关。延机柜顶部线槽放线进入机柜。

扩容对制冷的影响。

揭开高架地板,造成气流布局破坏,影响机柜散热。

无影响

无影响

扩容

最难

简单

火灾

如果在地板下的电缆发热、变软、冒烟、起火,这个过程不容易被及时发现,容易从小事故变成大灾难。

在吊线架上的电缆冒烟起火还是比较容易发现的。

由于天花有吊顶,色彩反差大,如果有冒烟起火会被及时发现,人工、摄像、监控系统多重监控。

水灾

容易受水灾影响,进而带来人身和设备安全。

基本不会受影响

基本不会受影响

虫鼠危害

比较容易受危害,不能及时发现。

有可能受危害,但能及时发现咬掉的线缆残渣。

有可能受危害,但能及时发现咬掉的线缆残渣。

对下送风制冷的影响

地板下的走线槽会阻碍冷空气流动,从地板下进入机柜时要在地板上开口,造成冷热空气混合,冷空气逃逸。

无影响

无影响

对机房装修的要求

要求有高架地板,地板高度最好为大于600mm。(根据中国的环境最好是高于300mm)

要求天花水泥板与吊线架结构紧密,要求天花梁下到机柜顶部的高度大于600mm

要求天花梁下到机柜顶部的高度大于400mm

维护能力

维护比较麻烦,需要掀开地板和走线槽寻找。

要爬的较高

维护最简单,只需要一个小梯子。

通过上面的比较,毫无疑问,机柜顶部走线模式是最有优势的,给用户带来很多好处,包括维护方便、扩容方便等、安全可靠等。

对于机柜顶部走线模式,如果使用名牌厂商的标准机柜,可以免工具安装各种组件。如遇到非标准机柜,高度不一致,有好几种办法可以解决。

第一种,定做机柜走线槽,保持和标准机柜安装走线槽后高度平齐。

第二种,如果非标准机柜高度差的太多,不适合机柜顶部走线,可以采取从旁边的机柜借用线缆的办法。线缆可以从地板和机柜底部之间的空隙敷设并上行进入机柜。