有一学校监控,三个红外一体机,三个快速球,在这几天打雷过后出现二通道快球图像跳动,其他图像正常,在把第二通道拔掉以后一三通道就开始跳动,一三也是快球,这是怎么回事。红外一体机一直都没有问题。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
凤凰鸣 发表于 2011-6-21 10:57:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
caojie 发表于 2011-6-21 11:02:00

打雷的原因? 单测下球机有没有问题,应该是电源出来问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
国超小詹 发表于 2011-6-21 12:10:00

单测球机没有问题,而且我把该球机电源断开,其它两个也要跳动。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
漂流江湖 发表于 2011-6-21 15:59:00

这个要学习一下了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yulihao1215 发表于 2011-6-21 20:35:00

这个要学习一下了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
神马都是浮云 发表于 2011-6-21 21:15:00
前端有些什么设备?用到光端机了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
simonnomis 发表于 2011-6-22 13:14:00

估计是供电电源不同步造成的。

再用排除法检查。

回复 支持 反对