[求助]工厂监控系统设置...

[复制链接]
leesail 发布于: 2011-6-19 23:04 684 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在有个工厂需要设视频监控和边界防范系统。边界防范考虑采用艾礼富的4光束红外对射,因为厂区非常大,最长距离是900米,所以电源考虑从就近的cctv监控配电柜里取电,想问一下红外对射探测器的报警信号如何送至监控中心?我看了下艾礼富的说明书,只有开关量信号输出,全厂大概有36对探测器,我要是全拉线过去那岂不是电缆数量很大了?能否采用开关量通讯模块啊,通过rs485(或者其他协议)送至报警控制主机。如果有,能否推荐下品牌。视频监控系统采用的是光纤组网,视频信号采用ip传输,视频监控摄像头带报警输入,能否将就近的报警信号通过摄像头传输至报警中心呢?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
nimizi2008 发表于 2011-6-20 09:06:00

给装套电子围栏得了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
leesail 发表于 2011-6-23 22:55:00
以下是引用szwlx888在2011/6/20 9:08:00的发言:

如果你现场有视频走光纤了,那可以再加一路数据给对射就行,直接传开关量到机房。

当然传统的模式是布一条总线走围墙一周,所有的对射通过防区扩展模块与总线并联,而不需要布36对线到机房的。

"那可以再加一路数据给对射就行"这个在硬件上怎么实现?是直接把对射的报警信号送至摄像机报警输入端口,再通过光纤送至控制中心吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
新一代监控 发表于 2011-6-24 19:01:00

同意用光端机传输开关量!!!距离太远了,900米啊 250米的对射,接收端

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kaizhong 发表于 2011-6-24 23:43:00

光端机可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gzaleph 发表于 2011-6-25 23:37:00
关于你的项目要求的防盗部份,我觉得这是一个很简单的防盗项目。使用总线主机是对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报