柏卫国 发布于: 2011-6-10 23:38 632 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我是用120,SM4100,从文的警卫中心软件,前端4293接双肩探测器。

有80个防区,总线距离最远不过200米。

双尖红外探测器,有时候会报警有时候不会。

我把120接线端的总线断掉一根,所有防区都在电子地图上报警了。说明报警主机到从文软件之间没问题。

我又把不太容易报警的一个防区改为周边防区,键盘布防,触发防区,键盘显示防区报警。说明探头到120之间没问题。

然后我得出一个结论:我整个系统都没问题。

但是,还是有95%得防区触发不会再电子地图上显示。

跪求解答啊。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pjl9992004 发表于 2013-10-22 14:37:06
在电子地图上添加防区(小铃铛)时,设置为当前防区的主图那里要打上勾
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szxiao 发表于 2013-10-22 20:31:45
进来围观,是某个防区一直不在电子地图上显示?还是有时会在电子地图上显示有时不显示?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blue169 发表于 2014-5-4 16:02:45
报警肯定会显示,但如果防区没有报警,肯定不会是显示(除非是24小时防区),SM4100是单向传输的,所以你触发防区软件是不会显示的,除非你IP2000
回复 支持 反对