机房地板下网状铜箔的作用?

是给地板导静电的吗?还是什么?那地板支腿的6平方连接线是干啥的呢?

第三个问题是地板一般都是绝缘的,需要费这些事嘛?

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ruize 发表于 2011-7-13 08:36:00

我也被这些问题所困扰着

 

 

一直没有头绪

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hua0211 发表于 2011-7-14 10:34:00
接通地线导电!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
greatball 发表于 2011-7-14 13:32:00
帖子沉了,怎么好久没人回答??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hanyucai 发表于 2011-10-17 13:08:00

就是放静电的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
乾嘉永恒 发表于 2011-10-25 16:33:00

1、用铜箔做等电位连接;

2、6平方米连接线应该是SPD的接地线;

3、设备外壳接地至铜箔上,SPD接地线至铜箔上,达到等电位、均衡电压的作用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
深圳阳光 发表于 2011-10-26 13:51:00
为什么不用铜排呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wuseba 发表于 2011-11-13 08:58:00
接地防雷,保持整个机房等电位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jinghao 发表于 2011-11-15 00:12:00
呵,,,加分...顶上去,,,加分,,,,快到分啦...努力啊...加啊...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
messiahwmx 发表于 2011-11-16 13:05:00
等电位铜排吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
novellandnt 发表于 2011-11-17 10:48:00

施工中,铜箔和铜排都是等电位的意思,

 

使用铜箔就是为了省钱。这个说的明白吧。。因为如果使用铜排那么标准要求至少是40*4mm,面铜箔就便宜的多了。

 

而且从施工角度来讲,使用铜箔也很简单的。。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
z.x 发表于 2011-11-20 23:52:00
以下是引用乾嘉永恒在2011/10/25 16:33:00的发言:

1、用铜箔做等电位连接;

2、6平方米连接线应该是SPD的接地线;

3、设备外壳接地至铜箔上,SPD接地线至铜箔上,达到等电位、均衡电压的作用。

基本上就是这些作用。