以下是引用lishengck在2011-5-20 14:00:00的发言:
谢谢大侠指点!!
“在摄像机一端用屏幕看,无干扰,在DVR上看,就有。”
把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的。摄像机装在墙上,没金属物体。
线我事先整卷首尾分别连接摄像头和显示屏测试过的,都没问题的。
“后来试着把DVR的接地端接在地线上,没用;又试着接在水管上,还是没用。”——这个接地应该做。我接了没效果。不知道是否接地点无效?
想请教一下大侠,怎么判断这个接地点是否有效呢?只能用地阻测量仪之类的?
谢谢指点!!
1)“把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的。”——好,这时,应该在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,是怎样的?
“线我事先整卷首尾分别连接摄像头和显示屏测试过的,都没问题的。”——这说明不了现场实际问题;
2)“我接了没效果。不知道是否接地点无效? 想请教一下大侠,怎么判断这个接地点是否有效呢?只能用地阻测量仪之类的?”——这个单点接地,不是防雷泄放雷电流,要求没有那么高,这属于系统安全接地,用于泄放单点接地系统静电荷,保持和大地等电位就行了。
首先要怀疑和排除系统多点接地问题,其次排除干扰的前提条件是:在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,完全正常。你的系统是否做到了? |