<p>在带回风的组合式机组中,这个回风阀的作用是什么,根据什么变量控制?</p>
<p>我觉得它不仅仅是把回风再送到新风管道从而达到节能的目的吧</p>
<p>不知道各位能否把做过的案例讲一下。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不知道图片怎么弄上去,不好意思。</p>
[此贴子已经被作者于2011-5-18 15:30:25编辑过]

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
billy2000 发表于 2011-7-8 20:33:00
对于组合式空调机组的话 新风阀开度+回风阀开度=100% 控制的话 可以根据回风co2浓度 自动调节新风阀开度(取最小新风量和自动调节开度的最大值),不带co2的话 对于冬夏季 留个最小新风量开度 一般 新风阀开度为30%,过渡季节全新风 减少能耗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2011-7-9 00:53:00
新风阀不是线性的,如果开到30%,估计新风量已经差不多达到50%了吧。