千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]...

[复制链接]
whtfpgs 发布于: 2011-5-12 22:52 342 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
怎样解决博世DS7400XI 大型报警主机系统出现大多数双数防区故障,如66、68、70、72、74等防区一直是故障状态,但单数防区基本正常如65、67、69等。系统采用了八路地址模块8个和二路地址模块5个.
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-13 09:57:00

不知道你前端设备用的什么探测器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lygood836 发表于 2011-5-13 11:13:00
线有没有接对,电阻有没有接上,应该是线路问题。把电阻并在防区输入端试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城