[求助]4101sn如何与紧急报警按钮、声光报警器接线...

[复制链接]
zhoupei_zp 发布于: 2011-5-12 12:58 1137 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 打开4101sn,对应说明书、有6个接线端子,1、2接系统485总线,2和3接辅助防区,这个辅助防区是指的是紧急报警按钮吗?4、5、6对应的是常开常、常闭、公共端。这三个端子是接声光报警的吗。有那位高手能指导一下
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-12 14:22:00

VISTA-120报警主机使用的是安定宝自己的通讯协议,并不是485的协议;

485是差分信号VISTA-120输出的是高电平信号。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhoupei_zp 发表于 2011-5-12 14:36:00
 我量了一下2、3端口有10V左右的电压,我的紧急按钮按下的话,不是短路的嘛,有没有问题,还有短路后,我的4、5、6端口没有动作,4和6还是常开,5和6还是常闭,我看说明书,我的4101SN上的白色电阻跳线我已经剪断了,就要串联或并联一下电阻,不知道是什么意思

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-12 14:38:00

4101SN的动作只能与自带防区捆绑,不能识别防区列表,所以防区列表对4101无效,(对4204模块有效)。

为了要使自带防区对所有探测器有效,需要剪断4101SN模块中的白色跳线,此时,无论是常开(N.O.)还是常闭(N.C.)探头设备均可使用。

回复 支持 反对

使用道具 举报