求救:DS6MX 火警复位不能实现...

[复制链接]
zc5305 发布于: 2011-5-7 22:31 385 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
需实现温感探测器报警后,进行复位。PO2也已设为“跟随火警复位”,但就是不能实现火警复位。不知为什么,请大侠指导!!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zc5305 发表于 2011-5-7 22:35:00
并且进行“主码+复位”后,用万用表测“+ -”两点电压,发现会减为0V,并持续3秒左右,然后恢复正常,但温感探测器还是一直处于报警状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zc5305 发表于 2011-5-7 22:36:00
没有实现火警探测器断电复位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zc5305 发表于 2011-5-8 07:55:00

自己顶!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
小牛博世 发表于 2011-5-8 09:00:00
首先你对DS6MX的这个复位功能理解有误,通常一些烟感探头一定时间内要定期对其断电复位,根据你刚才的测量,应该没有问题,只是你的接线方式不对,应将其串进电源给烟感供电,当你执行复位操作时,这个探头将有3秒钟的断电,之后再供电,就是这么一个功能。不是有报警的时候,来复位它!
[此贴子已经被作者于2011-5-8 9:00:21编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zc5305 发表于 2011-5-8 13:46:00
请教了,电源线应怎样接,能否给个图,谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
小牛博世 发表于 2011-5-8 14:50:00
DS6MX 配的说明书上有关于这种设备的接线图。。可以仔细去看一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qq397011580 发表于 2011-5-26 12:30:00
不错 学习了