千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电线杆怎么做防雷和接地呢?...

[复制链接]
汉和能源 发布于: 2011-5-4 11:41 3056 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

楼主
taohappy2010 发表于 2011-5-6 23:26:00

路过。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hftl520 发表于 2011-5-10 17:47:00
3楼说的什么意思 ,害大于益?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
spd 发表于 2011-5-13 09:08:00

哥们可加我QQ390233631或手机13980034846,我有相关方案可发给你参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2011-5-13 14:10:00
以下是引用hftl520在2011-5-10 17:47:00的发言:
3楼说的什么意思 ,害大于益?

不是什么“害大于益”,而是百害无益。

电线杆上加装避雷针,监控设备加装视频,信号,电源避雷器 ”,还有,每个避雷器还要做好接大地——这是某些“专业防雷”厂家在安防行业广为宣传的监控防雷设计。

 

1)立杆避雷针化——引雷,且提高了引雷概率和效率。引雷——立杆接闪放电,立杆上产生几百万伏的雷电反击电压,上面安装摄像机,视频线又直接连接主机和全系统,把这个几百万伏的雷电反击电压引到整个系统,什么设备受得了?什么防雷器不会被烧毁?

2)人为制造系统多点接地,构成许多地环路,把地电位差有效引入安防系统。不用雷击,电网重大故障,地电位突变就可以瞬间烧毁系统硬件,使系统硬瘫痪。

 

这类防雷设计,就是给安防系统安装的两颗定时炸弹!!!有什么“益”可谈呢?

“专业防雷”要涉足安防工程,请先叫他把这两条解释清楚。

[此贴子已经被作者于2011-5-13 14:17:50编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
spvsun 发表于 2011-5-25 13:28:00

eie1992前辈,请教了!

 

我对防雷这块也一直不懂得,我做过的安防项目大多数都是室内的,室外也有立杆的,不过比起周围建筑物低多了,我所做的防雷手段也不过就是安装视频、数据、电源防雷器,没有其它防雷手段。

 

不过北京街道上路口的摄像头,很多横杆上在摄像头旁边都有避雷针啊!这样的装置是不是就是引雷装置呢?那会造成感应雷发生吗?会对安防系统造成致命影响吗?如果是正确的方法,那么道理是什么呢?如果是错误的话,那可就太...... 毕竟是北京的政府的项目哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xy1140 发表于 2011-5-27 08:13:00
呵呵。那就建个铁笼子把设备包起来吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大胡子88 发表于 2011-5-27 09:09:00
同意eie1992前辈建议: 1.防直击雷只能用独立避雷针,摄像机要在避雷针或已有避雷系统保护范围内,又要尽量远离避雷针,这样,雷电反击电压就不会引到安防系统; 2.立杆上不要加避雷针,下面也不用做接地网,金属立杆你还要做好和摄像机之间的“绝缘”,还不如用水泥杆或木头杆;省钱又省事; 3.安防系统只需考虑防感应雷,用防雷器。注意防雷器的视频BNC外壳,应该与接地点开路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
love紫薇6789 发表于 2011-5-31 11:39:00
学习了 前辈说的对啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xiangzis 发表于 2011-6-4 12:12:00
eie1992前辈,果然有道理~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gcwgp5 发表于 2011-7-6 06:58:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
指间香烟 发表于 2011-7-18 14:48:00
学习了,很不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城