网络中心机房防雷接地做法?...

[复制链接]
Joyoo 发布于: 2011-4-12 22:29 5926 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在有一个150平米足有的机房,客户要求用镀锌扁钢做30*30的的接地网格,有5排机柜,在5排机柜下面单独采用扁铜,接地网格怎么和外部接地点连接

精密空调采用下出风方式

客户需要做保温棉

请问哪位高手指点一下,求详细的做法?按照什么顺序安装?

接地网格是接触地面做还是需要离地面有个高度?

接地网格、保温棉、静电地板的安装顺序及工艺处理?

保温棉怎么做法,是贴地安装还是贴静电地板安装?

现在静电地板预计40CM高,静电地板下面还需要敷设部分桥架,桥架是在接地网格上面?

 

[此贴子已经被作者于2011-4-12 22:32:47编辑过]
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lionyuk 发表于 2011-4-13 14:42:00
这个 还真不知道 同等 高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ghostwar 发表于 2011-4-14 11:31:00

精密空调不太清楚

1。接地网格使用绝缘柱联接,一般绝缘术高6CM.。

2. 30*30接地网格使用田字或井字结构在机房一角近防雷引下线处安装汇流排,

3.机房内所有设备外壳、窗户、静电地板、桥架等接入30*30铜带接地网格。

4.桥架贴地安装。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Haidej 发表于 2011-4-15 14:32:00
我知道,加QQ773032994,给你设计方案,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhouming183 发表于 2011-8-29 17:27:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
freefly1010 发表于 2011-9-1 13:30:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
love紫薇6789 发表于 2012-4-13 14:53:00
以下是引用ghostwar在2011/4/14 11:31:00的发言:

精密空调不太清楚

1。接地网格使用绝缘柱联接,一般绝缘术高6CM.。

2. 30*30接地网格使用田字或井字结构在机房一角近防雷引下线处安装汇流排,

3.机房内所有设备外壳、窗户、静电地板、桥架等接入30*30铜带接地网格。

4.桥架贴地安装。

不错的方法!支持!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
pailai 发表于 2012-7-9 11:26:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
文远 发表于 2012-7-11 10:34:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zxg731117 发表于 2012-7-26 01:04:00

保湿棉是怎么回事?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
rgb968 发表于 2012-7-29 12:51:00
学习了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xubufeng 发表于 2012-8-2 16:39:00
我也作过,基本跟3楼的一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yftshh 发表于 2012-8-3 13:18:00
有没有详细方案可以参考下。有个项目没做接地,室外的摄像机损坏了2个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
丑小鸭丑小鸭 发表于 2013-1-16 16:23:00
学习一下,正有工程与这方面有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
chb4587 发表于 2013-1-31 09:31:00

那接地网络与桥架哪个在上哪个在下?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
梓轩 发表于 2013-2-12 22:12:00
精密空调我觉得要让室内是个循环体,不断在调整!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lanying123 发表于 2013-3-2 13:20:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lanying123 发表于 2013-3-2 13:22:00
静电接地、直流接地、保护接地这三种接地分别用什么材料,具体怎么敷设
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
lanying123 发表于 2013-3-8 15:27:00
机房接地中铜箔、铜带、镀锌扁钢有哪些型号?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
fengweitz 发表于 2013-3-11 09:32:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页