[求助]最近做一个机房的防雷接地工程,因征地纠纷,地...

[复制链接]
unicom1980 发布于: 2011-3-22 17:05 1333 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
打了10根角钢(连接扁铁和角钢都是热镀锌),现在做完40米地网地阻是40欧,请问用木炭和盐水怎么降阻,木炭一定要碾磨成粉末吗,是不是要在角钢坑中一层木炭一层盐这样堆叠?像这么大的地网要降到10欧需要多少盐和木炭,请各位大大帮想想办法,降阻剂本地没有卖,外购的话时间又来不及了.
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2011-3-22 20:56:00

什么机房?

在建筑物内还是孤立的一个房屋?

机房要防什么雷?为什么要10欧姆以下的接地电阻?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
unicom1980 发表于 2011-3-22 22:19:00
运营商的通信机房,野外(黄泥土坡),要求10欧姆以下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiangzis 发表于 2011-6-7 14:08:00
其实化学降阻没什么用~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报