千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖

消防桥架与弱电桥架能否合用????...

[复制链接]
haier 发布于: 2011-3-21 15:52 11832 次浏览 32 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
消防桥架与弱电桥架能否合用????
回复

使用道具 举报

已有32人评论

新浪微博达人勋

千家认证

cpark 发表于 2011-3-31 18:26:00

我见过网络、有线电视和消防共用一个桥架的,但是距离不是很长

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

vichnet 发表于 2011-6-2 15:09:00

如果用网格桥架的话,中间可以用隔板强弱分隔开即可

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yeshunxing 发表于 2011-6-8 12:34:00
要用隔板分开
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

天虹建筑电气 发表于 2011-6-22 11:02:00

用网格桥架将其分开,这个都是允许的!我们是生产厂家欢迎咨询,而且现在一般都用“天虹”带自锁的桥架,施工安装的时候节省人工!密封和防水性能都没问题的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

寂寞哥哥 发表于 2011-6-23 11:35:00
求带自锁桥架的图
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gzlzy 发表于 2011-8-27 16:01:00

分开吧!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

za 发表于 2011-8-28 18:03:00

通常是不行的,消防广播电压较高,属于强电的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

lfjdpp 发表于 2011-8-30 13:56:00
尽量分开,怕干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

ls2832473 发表于 2011-9-1 15:25:00
会干扰的,最好是分开,不然就要用隔板
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wlcy22 发表于 2012-12-23 17:04:00
漫漫积分路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

xueyi55 发表于 2012-12-24 11:10:00
漫漫积分路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zqc1918 发表于 2012-12-24 16:42:00
按标准应该不可以吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gm66229385 发表于 2012-12-29 18:06:00
最好分开吧。要不出现干扰很麻烦。 和甲方说清楚为什么要分开就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

raitlin 发表于 2013-1-29 15:25:00
漫漫积分路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

黑管大师 发表于 2013-2-12 13:07:00
现行规范不允许
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

梓轩 发表于 2013-2-14 22:31:00
可以!但是需要用隔板分开!有条件还是分开好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

slcsun 发表于 2013-2-27 09:25:00
规范是不允许这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

lrg690814 发表于 2013-2-28 09:17:00
做好屏蔽可以合用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zbin 发表于 2013-4-18 13:52:00
最好分开
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城