电话线距离限制请教...

[复制链接]
fsgm008 发布于: 2011-3-10 11:45 2319 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请教,如题:在综合布线时电话用的是标准4*0.5的电话线。请问机柜到面板的距离有限制在多长范围内的吗?</p>
<p>(网线是90米内),不知电话的是多少??</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有有线电视的布线呢?-5的线一般控制在多少范围内比较好点??</p>
[此贴子已经被作者于2011-3-10 11:48:50编辑过]

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
thy000508 发表于 2011-3-10 12:13:00
综合布线不能用电话线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hancheng2010 发表于 2011-3-10 15:09:00
<p><font face="Times New="New"  Roman">电视线-5的300米以内能保证4级图像,图像比较清晰</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chunchan 发表于 2011-3-10 20:43:00
不清楚。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xinqing66 发表于 2011-3-10 22:31:00
&nbsp;这个你要清楚电话线的用途:话音信号是直流-48V基础上叠加话音信号,属于模拟信号。其供电范围就是直流供电系统能够到达的地方,当然还有一条,就是噪声或干扰在指定范围内。由于是低频直流,没有高频信号电磁感应那么强烈,所以一般的电话线用的是两根镀铜的平行铁线,而无需使用双绞线。<br/>同理,其传播距离就相对较远,能够达到300米,甚至更远。<br/><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fsgm008 发表于 2011-3-12 20:55:00
谢谢多位的指教!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
andy422 发表于 2011-3-15 08:38:00
理论上网线可以达到95米以上 最好别超过98米否则就要把网卡设置为10M全双工了,这一点我试过了,至于你说的5类电话线的线距,我具体也没有测试出来我共公司一楼拉到8楼而且还是一层水平线直走,8楼也是水平线直走滴所以估计怎么也得一百多米吧,希望能对你有所帮助!