[求助]工作地和保护地问题...

[复制链接]
zerowdl 发布于: 2011-3-8 09:23 1526 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教个问题,通信机房的工作地和保护地是不是必须接在一起?我是外行,请多多指教。谢谢了。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
子时曰 发表于 2011-3-11 14:46:00
可以接一个汇流排,但不可以把地线串起来接,接地电阻小于1欧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wj1912 发表于 2011-3-23 13:04:00
同意楼上的,不接在一起实际上是很危险的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kuang9951 发表于 2011-4-15 14:44:00

还是做个等电位联结!以防有电差,

 做防雷的,有需要可以联系我,1954813057Q

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiangzis 发表于 2011-6-7 11:29:00
很多机房都是这样接的,但保护地和工作地各从地网(不同点)引入机房,这样效果会不会更好???
回复 支持 反对

使用道具 举报