监控系统 ,
松下CP500,220V的,室外安装,还有一个松下球机,也是220V的。
室外箱里有,电源防雷,视频防雷,无信号防雷。
故障:1、枪机图像干扰严重。不接电源防雷器图像正常。
2、球机图像干扰严重。不接电源防雷器,图像好一点。视频防雷接不接都一样,对现图像没影响。
1)“枪机图像干扰严重。不接电源防雷器图像正常。”电源防雷器是接在适配器220V端,还是接在直流端的呢?
2)摄像机室外安装,装在什么地方?有没有接大地问题?
3)“视频防雷接不接都一样,对现图像没影响。”测测这个防雷器BNC外壳与接地端是开路还是短路?如果是短路,那是废品、危险品一个;如果是开路,产品接地端给出的残压值是多少?
同意3楼,接地防雷
3楼guhesoft:“不接地防雷器等于没用”
5楼cmyhl621:“同意3楼,接地防雷”
是否知道并认为:安防系统应该“单点接地”?
*如果认为应该“单点接地”,那还要在哪里“接地防雷”呢?
*如果认为不应该“单点接地”,那是不是认为“多点接地”对安防系统没有什么影响和伤害?为了你们设计的“防雷”,可以打破安防系统安全设计“单点接地”的基本原则?