双门经常性门锁自动开门后、两秒又自动锁上?...

[复制链接]
bije2001 发布于: 2011-3-2 15:45 1123 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>用的是双门控制器,在玻璃双开门装的,经常性<font face="Verdana">门锁自动开门后两秒又自动锁上,这是怎么回事?门锁换过几付了,还是不行?</font></p>
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bije2001 发表于 2011-3-2 15:47:00
不是双门控制器,是四门控制器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tang0403 发表于 2011-3-2 16:28:00
是不是门锁上的上锁拨码是设定的3秒的啊,你可以看下,自己对着拨码改下试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
乔广宪 发表于 2011-3-2 17:53:00
应该是电流不够。更换电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
esteemy 发表于 2011-3-3 21:46:00
通常是开门延时时间设定的太短了,加涨到10秒左右就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ycxdy 发表于 2011-3-4 09:52:00
电锁电源有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
火之夜舞 发表于 2011-4-11 11:07:00
无法确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szzar 发表于 2011-4-12 20:44:00
<p>第一步,你可以用万用表测量一下,门禁控制器电源输出端子的电压,看看电压是否12V以上,一般控制器都用的12V的电压,如果正常,那进行下一步操作。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第二步,再用万用表测一下 电锁这边 电源输入端子处 的电压是否在 12V或以上,如果正常,那估计是电锁的问题,&nbsp; 如果电压不正常,那多半是你采用的电源线的问题了</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一般情况下,电锁到电源的距离在&nbsp; 50米以内,电源线要采用&nbsp; 1.0平方毫米的电源线,50—100米之内电源线要加倍,要2.0平方毫米的电源线。因为距离长了,会有损耗,产生压降。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>多半是你的电源线,用的太细了 ,换电源线,就好了&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中安瑞电锁&nbsp; <a href="http://www.szzar.com">www.szzar.com</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kmcouns 发表于 2011-4-13 11:13:00
电压问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
chenminnan 发表于 2011-4-14 16:56:00
是不是用的是电插锁,有可能是锁舌没对准锁孔
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lijin5631 发表于 2011-4-15 09:27:00
学习&nbsp; 我新手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hanlei2569 发表于 2011-5-11 11:35:00
把手动按钮的线接到门禁控制器上别接到电源控制器上,我也遇到过就是这么解决的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wzm012077 发表于 2011-5-11 16:59:00
8楼兄弟正解,一般是施工布线不注意线路有多远,随心所欲的用线
回复 支持 反对