现场总线用光纤能通讯吗...

[复制链接]
guquan 发布于: 2011-2-25 10:18 3015 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我现在碰到一个项目,施工中现场总线用的是屏蔽双绞线,现在现场有栋楼距离比较远,室外布管已经做完了,没有放双绞线,但有备用光纤通到那,能用光纤代替双绞线吗?需要加什么设备?</p>
回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
geogre 发表于 2011-2-25 10:36:00
<p>当然可以了。如果还要了解详细的,你加我QQ,我帮你配好。1781773551</p>
[此贴子已经被作者于2011-2-25 11:47:30编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
exp123s 发表于 2011-2-25 11:00:00
在光纤两头加对应协议的光端机就可以了,如RS-485的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gstba 发表于 2011-2-28 13:33:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>guquan</i>在2011-2-25 10:18:00的发言:</b><br/>
<p>我现在碰到一个项目,施工中现场总线用的是屏蔽双绞线,现在现场有栋楼距离比较远,室外布管已经做完了,没有放双绞线,但有备用光纤通到那,能用光纤代替双绞线吗?需要加什么设备?</p></div>
<p>那个 可以的。你需要选择对应的现场总线光纤接口。 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wang139 发表于 2011-2-28 14:37:00
在光纤两头加对应协议的光端机就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wang139 发表于 2011-2-28 14:37:00
在光纤两头加对应协议的光端机就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lingluo170 发表于 2011-3-17 16:29:00
肯定可以的,只是要加转换设备,可能需要花费一笔!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nicdage 发表于 2011-3-18 14:13:00
<p>学习 ing!!!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tosea 发表于 2011-3-18 16:01:00
除了加光端机,别无它法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lingluo170 发表于 2011-4-2 15:22:00
加光端机不是浪费嘛。加一个485转换器,加一个光收发器就OK.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
fystone 发表于 2011-4-5 15:11:00
肯定可以啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
djy158 发表于 2011-4-5 21:37:00
可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
张昌隆 发表于 2011-4-6 11:24:00
没做过,应该是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lwg375 发表于 2011-4-6 11:34:00
光端机 比较费成本!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
chinajeeper 发表于 2011-4-6 12:08:00
加光端机即可,但电源要有保障
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
训诫 发表于 2011-4-6 13:59:00
<p>学习了。另外问下。远距离传输是否选择光纤是最优选择呢?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zhouyuchun08 发表于 2011-6-30 17:52:00
可以,关键是钱的问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
哎520 发表于 2011-6-30 20:54:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
a912132500 发表于 2011-7-11 09:37:00
<p>光纤的话要加光端机,还得有电源,这样会不会增加很大的成本?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
boblb 发表于 2011-7-14 13:36:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ci-sf110/120系列产品是一款工业串口数据光端机.支持RS232/422/485串口,同时支持CS31、CC-Link、Interbus、BACnet、Modbus、ARCnet以及DH485等基于RS232/485串行总线通信。Cj-sf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路电信号接口,&nbsp;Cj-sf110支持一路光纤接口,一路电信号接口。</p><br/>
<p><b>特点:</b></p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支持RS232/422/485,同时支持CS31、CC-Link、Interbus、BACnet、Modbus、ARCnet以及DH485等基于RS232/485的串行总线通信协议</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可以对应不同通信协议和速率的要求。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通信速率DC~10M自适应.</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 光纤最远通信距离可达60KM。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接口采用工业端子和DB9结构,为现场接线提供了方便。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 信号接口具有600W浪涌保护以及过载保护功能。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采用DC9-30V宽电源输入模式,内置DC1000V电源隔离,满足不同工业现场的需求。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采用标准工业35mm导轨安装方式。</p><br/>
<p><b>规格:</b></p>
<p align="left">电接口:<br/>1、 RS232速率:0-115.2Kbps;<br/>2、 RS232支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式;<br/>3、 RS422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;<br/>4、 RS485支持A、B半双工工作模式;<br/>5、 RS422/485通信速率:基本0~2M,最高可达0~10M;<br/>6、 具有过载和600W浪涌保护。</p>
<p align="left">光纤接口:<br/>1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单模:1310 nm、1550nm;<br/>2、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单模:8.3/125、9/125um、10/125um <br/>3、 传输距离:多模2KM;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单模:10~60KM <br/>4、 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口</p>
<p>其它指标:<br/>1、 电流电源:DC9-30V ,2W;DC1000V隔离。</p>
<p>2、 外形尺寸:120mm×90mm×50mm</p>
<p>3、 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃可选);</p>
<p>4、 相对湿度:≤90%(无冷凝)</p>
<p>5、 存放温度:﹣40~80℃</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>详询:13066988513 刘工<br/></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报