合理线缆布局构建绿色数据中心...

[复制链接]
xpnt 发布于: 2011-1-24 14:34 693 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
看看专家是如何从机房布局以及线缆管理的角度实现节能减排的。
  机房布局与线缆管理的作用绿色机房的概念应该包括节能和环保两部分,其中节能不仅仅是节省电能,还应该包括节约。这种节约是多方面的,包括节电、节省制冷设备消耗以及设备备份和冗余,其中还应包括机房空间的节约和所有资源的节约。
  如果从有源设备来讲,降低功耗是重点,第二是空调制冷,这是两大重点。而机房降耗牵扯到方方面面的工作,ADC公司是专业从事机房配线产品生产的,侧重点更加偏重于机房的布局和线缆管理。
  从布局上来讲,在机房有三点值得注意。第一点是空间节约;第二点是线缆有效管理,改善空气对流的通道;第三是提高设备运行的可靠性。可靠性与节能之间的关联是,由于提高可靠性,所有的关联费用会降低,维护、管理费用的降低间接起到节能的作用。同时,好的布局和结构还可以提高机房安全性以及节省仪表投入等好处,同时还必须考虑技术的前瞻性,要保证基础网可以满足未来的需求。
  合理布局节省空间合理有效的线缆布局和合理的网络结构对于节约电能、节能降耗起到重要作用。
  现在机房有两种主要建设局面,一种是集中配线式,另外一种是两级式的线缆管理,主要是指网络交换机。
  中心配线这种方式的交换机是使用IDG机房标准,由一级交换机直接指向服务器,能通过缆线直接到达用户服务器。
  两级式的交换机的使用主要为了节省线缆布放的压力,从主交换机到每一列机柜的头柜,在头柜放一台二层交换机,主交换机与二层交换机之间用光缆连接。列头头柜交换机通过网线再连接到每一个服务器上去。它的优点是节省从主交换机到用户服务器线缆的数量。
  ADC提倡的是集中的一次性的布线方式。从核心交换机直接通过网线布放到用户服务器上来。表面上增加线缆数量,但是在节能环保方面比较突出。这种方式可以节省7%~9%机房机架位,对于一个机房来说1000个正常机柜位大概能节省90个机柜位。
  同时,两级布线的做法会增加二层交换机,从而增加能耗。如果增加备份的话,会增加很大备份量,这会造成能耗的增加以及端口的浪费。目前每增加1W设备功耗,电源功耗会增加2.8W,这包括制冷和设备用电。集中配线可以降低冗余设备的数量,端口没有浪费。
  另外,还要考虑配线位置。配线在整个网络机房的中心区,可减少两边网线的长度。这就是平面布局方法的考虑,这种考虑一定会节约很大空间。现在机房空间一平方米国内造价差不多在14万元左右,如果能够节约空间的话,也将达到节能目标,因为节约就是节能的一种表现。
  线缆管理由于线缆管理配线的密度与线缆和机房的散热效力相关,如果线缆比较混乱,有源设备散热很难完成;如果线缆比较顺畅,那么会节省一些制冷设备消耗的能量。机房布线还有很多的东西在里面,包括理性理线。理性理线可防止混乱线缆造成散热通道堵塞,可以提高制冷效率。
  还有一点就是提倡一种交叉连接的理念。交叉连接能够减少维护人员的工作量,易于维护和管理。现在流行两种方式,一种是交叉连接,一种是直连。交叉连接可以带来很多便利。直连只有一侧做永久性连接,而另一侧是直接连接上的;交叉连接两侧都用永久性连接,而正面是用跳线的方式完成的。这种方式非常方便,而且易于维护和管理,减少停机时间。
[此贴子已经被作者于2011-1-24 14:34:35编辑过]