千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]防雷新手关注帖子,“雷人”防雷...

[复制链接]
anyly 发布于: 2011-1-21 13:57 1286 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=407375

 

 

按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。

 

“雷人”。。。。。无语。。。。

 

雷电形成:

雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电"。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电.

雷电分类:

因按照雷暴形成时不同的大气条件和地形条件,一般将雷暴分为热雷暴、锋雷暴和地形雷暴三大类。锋雷暴本身又可分为暖锋雷暴和冷锋雷暴两种。此外,也有人把冬季发生的雷暴划为一类,称为冬季雷暴。
        1、热雷暴:是在天气温暖时,在几乎是静止的很热和均一的气团内发生的。雷云是因下层空气受热或上层空气受冷发生强烈的上下对流作用而志的,往往决定于局部的条件,例如地形、温度和湿度等。在大陆中,夏季常常有这样的雷暴,它出现在闷热、无风和晴朗的夏天的午后。而下层空气受热的作用在个别的高处和小山上又特别明显,因而这种地方出现的热雷暴也特别多。这些雷暴伴有强烈的暴雨,发展得很快,下得很急,往往还带有冰雹和无数的闪电,但雷暴的分布极不均匀。
  2、锋雷暴:是在两个大的气团移动时,在界面上,也就是在冷气团和暖气团相遇的锋面上发展起来的。这时冷空气总在暖空气下面,排挤暖而湿的空气,并把它抬升起来,于是那个地方的天气就急剧地变化。按照冷暖空气流动的情况,可以把锋分做两类:
  ⑴ 暖锋雷暴:当暖空气流动到原有冷空气区域时,暖空气沿着冷空气斜坡往上升,在上升过程中产生变冷凝结作用产生的雷暴。因为暖空气沿着冷空气的斜坡慢慢往上爬,作用并不剧烈,雷暴的强度一般不大。但这种雷暴分布的范围广,持续时间较长,雨量较多,常以暴雨形式出现,下雨时多半在夜间。
  ⑵ 冷锋雷暴:当强冷空气流像楔子一样侵入原来较轻而暖湿的气团时所形成的雷暴是,也叫做寒潮雷。由于冷空气往往来势很猛烈,它比前一种雷暴来得猛烈,是雷雨中最强烈的一种,常在短时间内成为特大暴雨,因而为害最烈。
  3、地形雷暴:由于地形关系,某些地区特别容易产生雷雨。例如在山岭地区,当暖空气经过山坡被强迫上升时,在山地迎风的一面空气沿山坡上升,到一定高度变冷而形成雷云;但到了山肪背风的那一面,空气沿山坡下沉,温度升高,雷雨消散或减弱。特别是在滨海的山岳地带,近海的一面山坡上便常易有雷雨发生,这是由于海风潮气特重的缘故。
  此外,在我国南部还常出现所谓旱天雷,也叫干雷暴。这种雷暴发生时只落下几滴雨,甚至没有雨,却伴随着强烈的台风,大气的带电作用已达到极端状态,所以干雷暴的破坏力特别强大。

雷电危害:

1、直击雷破坏
    当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀, 从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。

    2、感应雷破坏
    感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,如附近有可燃物就会引发火灾和爆炸,而感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

    ⑴ 静电感应雷
    带有大量负电荷的雷云所产生的电场将会在金属导线上感应出被电场束缚的正电荷。当雷云对地放电或云间放电时,云层中的负电荷在一瞬间消失了(严格说是大大减弱了),那么在线路上感应出的这些被束缚的正电荷也就在一瞬间失去了束缚,在电势能的作用下,这些正电荷将沿着线路产生大电流冲击。
    易燃易爆场所、计算机及其场地的防静电问题,应特别重视。

    ⑵ 电磁感应雷
    雷击发生在供电线路附近,或击在避雷针上会产生强大的交变电磁场,此交变电磁场的能量将感应于线路并最终作用到设备上。由于避雷针的存在,建筑物上落雷机会反倒增加,内部设备遭感应雷危害的机会和程度一般来说是增加了,对用电设备造成极大危害。因此,避雷针引下线通体要有良好的导电性,接地体一定要处于低阻抗状态。

常见的雷电干扰的入侵途径及原因,有如下四种(见图示):

    1、当建筑物本身受雷电直击时,和建筑物连接的金属导体包括建筑物钢筋与地极之间产生瞬时电位差,构成摧毁电子设备之冲击过电压。并且经下引线流过的大量电流,亦产生磁场冲击波。如上图中①所示。

    2、当远端的导线因雷电而产生感应电压会由远端经导线传导过来,如图②所示。

    3、当云层间放电时,强大的电磁冲击会在邻近的地上金属导线感应出冲击电压,并且磁场冲击会漫延到地上的建筑物,如图③所示。

    4、另外,内部操作过电压,如变压器的空载,电机的启动,开关的开启等,也能引起强大的脉冲冲击电流通过线缆引入,破坏电子设备。如上图中④所示。

防雷基础:

1、雷电防护措施主要包括:直击雷防护、侧击雷防护、感应雷防护三大部分,并采用接闪、分流、屏蔽、均压、等电位、接地等技术措施。

    2、外部避雷和内部避雷 
    避雷针(或避雷带、避雷网)、引下线和接地系统构成外部防雷系统,主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故,而内部防雷系统则是防止雷电和其他形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的,为了实现内部避雷,需要进出各保护区的电缆、金属管道等都要连接避雷及过压保护器,并进行等电位连接。
    3、保护区的概念 
    一个欲保护的区域,从EMC电磁兼容)的观点来看,由外到内可分为几级保护区,最外层是0级,是直接雷击区域,危险性最高,越望里,则危险程度越低,过压主要是沿线串入的,保护区的界面通过外部防雷系统、钢筋混泥土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,电气通道以及金属管道等则经过这些界面。
从0级保护区到最内层保护区,必须实行分级保护,对于电源系统,分为I、II、III、IV极,从而将过电压降到设备能承受的水平,对于信息系统,则分为粗保护和精细保护,粗保护量级根据所属保护区的级别,而精细保护则要根据电子设备的敏感度来进行选择,从理论上讲,雷电流约有50%是直接流入大地,还有50%将平均流入各电气管道(如电源线、信号线和金属管道等)。

    4、基本建筑物综合防雷的设计
    现代建筑物的综合防雷包括了直击雷、侧击雷、感应雷防护三大部分。建筑物防雷设施三大部分是从其对雷电的不同危害形式的防护功能上来区分的。一套完善的防雷设施,为了实现其对不同雷害的防护目的,必须采取接闪、分流、屏蔽、均压、接地等技术措施。因此,建筑物防雷设施应包括接地体、引下线、避雷网格、避雷带、避雷针、均压环、等电位、避雷器等八个技术环节。从设计到施工应分为两个阶段进行,第一阶段是随建筑物一体化施工的直(侧)击雷防护设施,其设计的目的是保护建筑物本身不受雷电损害以及尽最大可能去减弱雷击时对建筑物内的电磁效应,同时为建筑物内部设备的感应雷防护提供必要的基础条件,它的特点是与建筑工程的土建部分同步进行。第二阶段设计的目的是保护建筑物内的弱电设备安全,如通信系统、计算机系统、家用电气等,即建筑物防雷设施的感应雷防护部分,它的特点是与建筑工程设备安装同步进行。在第二阶段中应特别强调的是在安装计算机、通信设备等抗干扰(或过电压)能力比较低的电子设备前,首先必须弄清设备安装所在建筑物的直击雷防护设施的基本情况,包括:接闪器、网格、防雷接地体的形式及工频电阻值、等电位连接、引下线分布、动力进线形式、高低压避雷器安装等情况;高层建筑还要了解均压环和玻璃幕墙接地的形式及过渡电阻值等基本设计参数,才能确定机房的位置,缆线的分布,接地系统的形式和限压分流等技术方案。否则,脱离实际的设计将带有很大的盲目性。

方案:

 1.设计依据国家标准《建筑物防雷设计规范》、《低压配电设计规范》、《电子计算机机房设计规范》、《计算站场地安全要求》、《防止静电事故通用导则》、《电子计算机场地通用规范》、《建筑电气通用图集-防雷接地装置》及IEEE、IEC、BS6651、CCITT等标准。
    2.雷击风险评估
  针对建筑物所在地的年平均雷暴日数、截收雷击的等效面积、重要性及性质及遭受雷击的后果、自身特点及周边环境,确定建筑物的防雷类别。
若建筑物内含大量电子设备或需要重点保护的系统设施,还需要在上述评估的基础上,根据建筑物的结构及材料、信息系统的重要程度、信息系统耐受雷电冲击的能力、信息系统所处的雷电防护区、信息系统损坏并中断运行的后果,确定建筑物内信息系统的防护级别。

 

 

支持的别让楼沉了(精华贴)

[此贴子已经被作者于2011-1-21 13:58:03编辑过]
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2011-1-21 14:31:00
请把抄的这些东西,落实到安防系统防雷来谈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
anyly 发表于 2011-1-21 15:10:00

我就说嘛,看问题不透澈,我最前面的链接看了之后在来看这个,有个先后顺序,中国人的优良传统,有前面的链接才能转到这里来。。。。

 

 

到底是误导还是“雷人”  大家自有公断

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
anyly 发表于 2011-1-21 15:44:00

刚才看到一个帖子,很奇怪,明明分析不清楚,很多人还围观,把集中集中“防雷”综合在一起号称就是专业,防雷是分开的,你放在一起搞牛头对着马嘴,字面看挺好,跨步电压还啥子说的确实是对的。但是防雷跟接地还是。。。

 

 

我都没敢跟帖子,希望进来阐明自己的技术观点,现在举几个不恰当的例子:防雷假设不接地,但是我们一定要分开分析,不要犯了同样的错误:

直击雷:你住的大楼不接地、不做避雷带、不做避雷针,请问你敢住在楼内或顶楼吗?

侧击雷:你楼内没有等电位连接、没有接地你敢住吗?(这里就有跨步电压了)

浪涌雷:这个例子不是很对,但是有点道理,常规浪涌电流进入你的系统后,没有有效的泄雷,是不是可以这样讲,你的用电设备如冰箱电源孔只有零线与火线,机壳带电,人是不是很危险?浪涌电流在线路不能泄放,请问能去那里?弱电系统设备和浪涌雷对比还是脆弱的,之所以前面说不是很合适,理论上只要导体足够大能承受浪涌电流自然不需要防雷,不知道能看明白吗?

 

 

不要对举得例子深入讨论,只是想告诉大家,正确的理解与生活相关,欢迎进入共同交流!!!

[此贴子已经被作者于2011-1-21 15:44:54编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eie1992 发表于 2011-1-21 19:17:00

 在论坛本版块: 防雷&接地 → 山顶15米立杆,怎样避雷? 
5楼,anyly给的设计:(2010-9-8)

 

LZ不用担心   第一步如楼上所说把这个15米立杆尽量再加高,上端做成避雷针。

                  第二步立杆内洞走线(保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘)。

                  第三步摄像机防雷器安装。

                  第四步最关键的一步做一个合格接地极。


先搞明白anyly设计要点:

   1)摄像机立杆按照避雷针要求做,防直击雷由立杆接闪;

   2)立杆是空心金属管,视频线 在管内走线,并且已管壁绝缘;

   3)摄像机与外壳绝缘——不只是说摄像机外壳与机芯绝缘?还是说摄像机外壳与立杆绝缘;估计应该是摄像机输出BNC外壳与立杆避雷针是绝缘的;

   4)装有摄像机防雷器——是用于防什么雷没说。

   5)做合格的接地,立杆是避雷针,下面当然要有合格的接地设备了;——没说防雷器是否一定要接地;


多数雷人设计是:摄像机和立杆是等电位一体化设计,说摄像机电位随立杆电位一起浮动,没有电位差;

Anyly防雷设计有特点:互相绝缘,不等电位;


我们分析一下:立杆做成了避雷针,接闪时立杆瞬态电压可以达到几百万伏,这就是我说的“雷电反击电压”。空气击穿强度为30KV/cm=3万伏, 几百万伏的击穿空气距离要达到几十公分~几百公分以上,雷雨天气,击穿距离还要翻倍,这是常识。

Anyly防雷设计摄像机与立杆绝缘,视频线在立杆内绝缘走线,但它们与立杆的绝缘距离能有多大?能做到多大?

 

立杆一旦接闪,首当其冲的要通过视频线、摄像机、包括保护摄像机的防雷器击穿放电,并通过连线威胁到整个系统安全。

 

Anyly防雷设计,就是我说的“雷人设计”:

把“安全防范系统”做成了一个巨款推挤起来的“自毁系统”;这就是今天中国的“安防防雷”——被雷了!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
anyly 发表于 2011-1-22 09:56:00

进步其实很简单,解释和阐述书本上多的很,近段时间防雷工程刚做完,就来论坛灌下水?

 

 

防雷不轻信,接地要小心

 

 

看了好多人的跟帖,你明白吗?直击雷、侧击雷、浪涌雷?不分前提就混合讨论,能看明白的自然好,不明白的就会误解,你说下这三种雷常规防护方法或不

 

 

用防护对吧?  这样说够直接了吧?我也好学习下!防怎么防?不防就直接说!每次基本都是你来问,我来答,现在不在回答你的问题,原因很简单,免费

 

 

教一个人行,但是免费教一个“雷人”我还真搞不定。。。

 

 

把“安全防范系统”做成了一个巨款推挤起来的“自毁系统”;这就是今天中国的“安防防雷”——被雷了!!!

 

 

“安全防范系统”避雷不用做?把你楼上的避雷拆掉卖废铁吧,还赚点,楼体接地断开吧,你真的很强,《建筑物防雷设计规范》、《低压配电设计规范》、《电子计算机机房设计规范》、《计算站场地安全要求》、《防止静电事故通用导则》、《电子计算机场地通用规范》、《建筑电气通用图集-防雷接地装置》及IEEE、IEC、BS6651、CCITT等标准                    你能把这上面全“雷”倒了,我在论坛公开发帖,公布我发出的信息有误!!!

 

 

“安全防范系统”做成了一个巨款推挤起来的“自毁系统”  知道安防的是什么吗???拿中国人开玩笑,直接与安防背向而行!!!中国人的安全,防护靠你行吗???

 

 

                                                     送一句谁把谁给“雷”了?                                                                

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eie1992 发表于 2011-1-22 10:35:00
在论坛本版块: 防雷&接地 → 山顶15米立杆,怎样避雷? 
5楼,anyly给的设计:(2010-9-8)

 

LZ不用担心   第一步如楼上所说把这个15米立杆尽量再加高,上端做成避雷针。

                  第二步立杆内洞走线(保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘)。

                  第三步摄像机防雷器安装。

                  第四步最关键的一步做一个合格接地极。

 

回避质疑,能说明什么?


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
anyly 发表于 2011-1-24 15:20:00

看看六楼,回避确实能说明问题!      连防雷都不用做了上面问题还有什么意思呢?   回避?

 

 

谁回避谁?  防雷不轻信,接地要小心    到底谁小心?      看玩帖子朋友特别是还顶帖子的  同仁  一定要小心!!!别被“”了!!!

 

 

我也多次声明个人观点,但是不会误导!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2011-1-24 18:04:00
anyly给的设计:(2010-9-8)

 

LZ不用担心   第一步如楼上所说把这个15米立杆尽量再加高,上端做成避雷针。

                  第二步立杆内洞走线(保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘)。

                  第三步摄像机防雷器安装。

                  第四步最关键的一步做一个合格接地极。

.................................

 

对anyly给的这类设计,安防行业确实要:

 防雷不轻信,接地要小心!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2011-1-25 10:11:00



      这是网友在论坛里提供的一个“摄像机立杆避雷针设计图”,他说,这是一个专业厂家设计的,多漂亮!照此设计做监控工程防雷的人很多。

这个图和anyly给的设计基本一样。

      雷击,本是低概率事件,但是照此设计的监控防雷系统,是主动引雷摧毁系统,制造的多点接地,没有雷击,地电位环路也可以摧毁系统,包括防雷器也不能幸免,系统被摧毁概率100%。

      所以我呼吁:

    防雷不轻信,接地要小心!!

 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
anyly 发表于 2011-1-26 09:37:00

楼上分析,越来越对防雷了解了,我很欣慰,现场不一样所以防雷,接地也不尽相同。。。如上所示的现场举个众所周知的案例,就是道路监控摄像(公路两边就有),谁会在上面加避雷针?

 

LZ不用担心   第一步如楼上所说把这个15米立杆尽量再加高,上端做成避雷针。

                 第二步立杆内洞走线(保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘)。(我提出还是这一个立杆吗?我问一个很傻的问题,大楼上的避雷针引到你家,你乐意吗?不的话 

                         还放在在这个立杆上,那不就是脑袋不好吗?)

                  第三步摄像机防雷器安装。

                  第四步最关键的一步做一个合格接地极。

 

 

我建议你要是不明白,交点学费,或买点资料,或论坛找点资料,大篇幅的讨论,扪心自问你会集中防雷措施?从直击雷到浪涌雷,论坛的资料看完也能回答个差不多。如果每一个我都这样搞我可以搞个学前班了,多问几个为什么?为什么防雷要这样做?有什么好处?原理是什么?依据是什么?常规易出现问题?应注意事项?

 

 

在抛给你 一个问题,自己找答案吧,强电与防雷搞在一起吗?能?不能?又是为什么呢?哈哈 。。。慢慢来吧,东西还很多,我要潜水了,问题是自己寻找答案的

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2011-1-26 22:25:00

LZ不用担心   第一步如楼上所说把这个15米立杆尽量再加高,上端做成避雷针。

                 第二步立杆内洞走线(保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘)。(我提出还是这一个立杆吗?我问一个很傻的问题,大楼上的避雷针引到你家,你乐意吗?不的话 

                         还放在在这个立杆上,那不就是脑袋不好吗?)

.......................................................................................................................................

 

第一步把立杆做成避雷针;

第二步立杆内洞走线......“我提出还是这一个立杆吗?”——难道还可能有其他理解吗?

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sunbincz 发表于 2011-2-1 11:17:00
同意10楼的方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2011-2-1 13:33:00
以下是引用sunbincz在2011-2-1 11:17:00的发言:
同意10楼的方案。

同意10楼什么方案?

如果是那个图示的方案吗?——可就死定了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xiangzis 发表于 2011-6-9 16:34:00
呵呵,说是10楼的图改正以后就是好方案~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆