求高手指点这种情况该如何解决呢?有何办法?在线急...

[复制链接]
海布里的回忆 发布于: 2011-1-12 23:15 794 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如何实现时刻报警主机与海康硬盘录像机之间的联动报警功能呢?还是这个方法本来就是行不通的。情况如下请高手指点下:现有海康8808硬盘录像机一台(带报警输出功能),因客户要求再加一台时刻968C报警主机(4有线+8无线),报警器设4个有线防区,每一个防区间安装一个摄像头且每一防区装有一个警号(警号并联在报警主机的继电器上),因摄像头看得远些,现想实现当有人站在摄像头前面报警主机及立刻报警。求高手指点这种情况该如何解决呢?有何办法?在线急等。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-1-12 23:35:00

很简单,就是报警监控联动。

若你觉得很难实现的话,可以考虑更换相关设备,就几个点,成本也不高。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小牛博世 发表于 2011-1-13 08:48:00
分线主机的话,最好增加一个开关量分离器MT-R202,就是将探头的一个开关信号分出来两个独立的开关信号,一个给报警主机,另外一个给硬盘录像机,信号同步,互不影响。警号到时可以按照你说的方法并,但需要考虑整体功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhongxin6868 发表于 2011-1-13 09:03:00

你是说(因摄像头看得远些,现想实现当有人站在摄像头前面报警主机及立刻报警)

这样报警是不行的 你是想用画面移动报警吗 那晚上怎样办啊一直报警啊  做防盗报警一定要探头 红外对射 振动电缆 等等前段设备的       

 

要每一个防区间一个摄像头且每一防区装有前段设备+一个警号

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
海布里的回忆 发表于 2011-1-13 22:39:00

想过在硬盘录像机的每一通道这端设置移动侦帖,也有人说过将报警信号一分为二。一端进硬盘录像机,一端进报警主机。可当有人经过摄像区时候信号是只传给了硬盘录像机吧!除非碰触了红外探头这报警主机才会报警的了。是这样吗?现在又碰到一个新问题,有三个防区的警号离报警主机有300-400距离,当碰触了这三个防区的红外探头时候报警主机和主机这端警号能报警。可远处的三个防区的警号没响声,是距离太远的原因还是继电器分出去的信号不够产生的呢?原来给继电器供电的是12V 2A电源,换12V 4A以上的电源可以吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-1-14 10:27:00

上述报警监控联动问题和远距离接警号问题已解决,已改为8有线报警+8路继电器联动模块方式,所有问题迎刃而解。

回复 支持 反对

使用道具 举报