千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

机房制冷系统:(3)活动地板环境制冷系统...

[复制链接]
ntcl2000 发布于: 2011-1-7 09:40 1243 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

活动地板环境中冷却系统的类型

 

尽管新建筑常常采用硬地板,但也有一些场合可采用活动地板。活动地板适用于如下场合:

  • 原有活动地板可以再利用时。
  • 安装带有地下通风口的大型计算机时。
  • 有大量管道需要穿越机房区域时。


     需要注意,若单纯为了铺设电源线或数据线,则不需要活动地板。任何情况下,都不能为布置电源线或数据线而使用活动地板,否则会导致冷却系统性能急剧下降。对于高密度数据中心,架空电源线和数据线是最明智的做法。性能下降的原因是由于,地板下的电源和缆线阻断了原定的气流路线,阻隔了空气的流通,或迫使气流改变了方向。另外,有时为了增减地下缆线,操作人员需要打开地板砖,这进一步阻碍了气流进出关键 IT 设备。 下图列出了活动地板环境中的 9 种冷却系统。

    

     在活动地板环境里,可通过活动地板安装局部管道送风系统。若有活动地板,并且它可以采用局部管道送风,则开启方式送风不具备优势,应不予考虑。因此,通过上图可以看出,在活动地板环境中不建议使用开启方式送风冷却系统。

使用架空的回风管道,可使回风吸力集中于设备的热气排放口附近。全管道方式回风可完全避免冷热空气混合,从而机架入口温度场梯度比较均匀(特别是靠近机柜顶部的位置),并且使 CRAC 的效率得以提高。此外,还可以调整回风管道,以使数据中新热点附近的回风吸力达到最大。1


1 如果吊顶冷却系统中采用的是回风栅格,则更可将此功能发挥得淋漓尽致。因为在此类系统中,可以根据需要轻松移动回风栅格的位置。

 

 

为活动地板环境选择合适的制冷系统类型

 

      要判断各种制冷类型适用于哪种具体环境,首先应了解这些系统。虽然应对具体问题进行具体分析,不过仍可就每种类型何时适用给出一般性的指导原则。对于规模较大或功率密度需求较高的系统,一般需要使用更复杂的管道。

      进行有效设计的重要原则与硬地板情况相同:根据所需平均功率密度设计制冷系统,并使其冷却能力可适应高密度机柜。虽然高密度机柜一般只占总负载的一小部分,但事先无法准确预测它们在数据中心的位置。

 

        下图说明了如何为活动地板环境选择合适的冷却系统。规模越大、密度越高,管道系统越复杂。有些高密度机架的功耗远远超出平均水平,每种冷却系统中都给出了相应的解决方法。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ntcl2000 发表于 2011-1-7 09:44:00

大家有什么问题可以留言咨询

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
easol 发表于 2011-3-7 14:45:00
 图片都看不了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zsd123z 发表于 2012-8-10 10:11:00

求图片,qq823873225

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城