<p>&nbsp; 7月份开始的工程历经3个月....停停走走终于在10月份落下帷幕。</p>
<p>&nbsp; 因为酒店的线路是与装修商同时进行的....开始的时候拉线等等都比较顺利。后因为甲方装修图纸方案的的改动...线路也改动的比较大。</p>
<p>&nbsp; 先说下自己工程量...27个探头...有线点数37个.....网络点数29个.....还有覆盖整个酒店的音响...</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 其它的就不说只是单单说下几个有代表性的问题吧</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 酒店里面有点菜系统....全国连锁型的...甲方是接出单器与打单器...</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 首先说我们用的网线是带屏蔽超五类线材,看起来质量挺好的,刚布完用万用表都打过,线路都通。我们就转到另一工地,等到10月份酒店装修初步结束,接上设备。ping的不通,用测线仪打完发现线路没问题转接电脑就可以ping通,但是有掉包的现象。</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 我们采用交换机那边接个放大器,这边接个4口交换机,问题解决。有人可能会问,是否线路过长,我可以肯定的告诉你们。不可能,因为酒店直线距离不超过80M。就算是有的要转弯什么的也不会超过100m。</p>
<p>&nbsp; 最后断定的是信号弱.pc机有自我条件网络设施,而出单器却没有,它的网卡是个傻瓜似的。</p>
<p>&nbsp; 还有就是一个出单器,有的时候正常,有的时候不正常,不正常的时候你把出单器重启数遍又恢复正常....通过判断证明网线里面有静电..当静电释放over,以后出单器就正常出单....</p>
<p>&nbsp; 其主要原因是,酒店用电量很大,网线可能受到干扰。所以信号直线降低...</p>
<p>&nbsp;&nbsp;其他的几组都是正常的。。。图就没有了。。。因为刚入行不久。有很多不足望各位大师们指导。</p>