关于接地接至暖气管道上的问题...

[复制链接]
sjzwyb 发布于: 2010-12-26 21:14 1171 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题:公司正在做一个项目,由于甲方确定的机房没有接地,打算接地直接接到大楼暖气管道上,不知道这样是否可行,对接地的规定有何相关的标准,请高手指点一二,谢谢!!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
0758河台小赵 发表于 2010-12-31 11:57:00

如果想利用金属暖气管来作防雷泄流渠道的话,千万不要这样做,太危险了。在户外打个小地网吧,这点钱业主不能省的,你们也不要这样做,出了事责任将有可能全推在你们身上
至于标准,你可以查如下几个参考一下:

 

1、《建筑物防雷设计规范》                          GB50057—94

2、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》      GB50169—92

3、《电气装置安装工程施工及验收规范》              GBJ232—82

4、《电子计算机房设计规范》                        GB50174—94

5、《民用建筑电器设计规范》                        JGJ/T16—92

6、《电子设备雷击保护导则》                        GB7450—87

7、《雷电电磁脉冲的防护》(第一部):一般原则        IEC61312—1

8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》              GB 50343-2004

[此贴子已经被作者于2010-12-31 21:44:30编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuhan1500 发表于 2011-2-23 08:54:00
坚决不能这么做
回复 支持 反对

使用道具 举报