[原创]山特UPS(3c10ks\c6ks)市电断电后发电机给UP...

[复制链接]
qmgl 发布于: 2010-12-26 16:03 1365 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

收费站用山特UPS(3c10ks\c6ks)市电断电后发电机给UPS充不上电,转旁路工作状态负载就断电,只能电池供电,直至消耗完关机,谁能确定是哪里的故障吗?

1、发电机供电时,UPS输入端电压正常。

2、电池工作状态,UPS能供电2小时。

3、启动发电机后,电池不充电,不能自动转到旁路状态。

 

哪位高手大哥给分析下吧!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ade_gz 发表于 2010-12-29 10:47:00
 楼下解释一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
舟自横 发表于 2011-1-9 10:08:00

是不是发电机发电频率和UPS不一致,把UPS输入灵敏度降低下试试

 

回复 支持 反对

使用道具 举报